哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张
sitongbada
sitongbada Lv.2
2006年12月14日 13:40:28
只看楼主

哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张。急需!!!谢谢!

哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张。急需!!!谢谢!
免费打赏
互感器
2006年12月14日 15:16:52
2楼
很久没见四通八达老兄来了
............................
回复
cyang_mail
2006年12月14日 16:26:41
3楼
我有,但不知道怎么上传
回复
jian_72
2006年12月15日 09:32:18
4楼
网上有变压器标准,搜一个下来看看,里面有Z接线原理图的
回复
sitongbada
2006年12月16日 19:38:29
5楼
哈哈,多谢老兄还能记得我!最近很忙,所以很少能上来溜达溜达!
回复
哄哄34
2006年12月22日 10:10:57
6楼
Z型接地变压器
对于35KV、66KV配电网,变压器绕组通常采用Y接法,有中性点引出,就不需要使用接地变压器。对于6KV、10KV配电网,变压器绕组通常采用△接法,无中性点引出,这就需要用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是在系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用于引出中性点以连接消弧线圈。
接地变压器采用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,因而Z型接地变压器的零序阻抗很小(一般小于10Ω),空载损耗低,变压器容量可以利用90%以上。而普通变压器零序阻抗要大很多,消弧线圈容量一般不应超过变压器容量的20%,由此可见,Z型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。
一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时(例如全电缆网络),Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变压器的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。
回复
sitongbada
2006年12月23日 20:09:11
7楼
谢谢!!!