多层住宅阳台不封闭,所以设了阳台雨水排水。现在的问题是:阳台雨水排水应该排入雨水系统但是规范上要求阳台雨水应间接排放,因为底层是非机动车库,怕到时有臭味(可能有些住户排洗涤用水啊),是否可以不间接排放呢,况且我在排水处已设有存水湾,一般也没有什么臭味。该怎么处理呢???
多层住宅阳台不封闭,所以设了阳台雨水排水。现在的问题是:阳台雨水排水应该排入雨水系统但是规范上要求阳台雨水应间接排放,因为底层是非机动车库,怕到时有臭味(可能有些住户排洗涤用水啊),是否可以不间接排放呢,况且我在排水处已设有存水湾,一般也没有什么臭味。该怎么处理呢???
2楼
规范规定的是阳台雨水要求与屋面雨水分开且要求间接排放,如果有洗涤排水就不是雨水了,而要归入生活废水了,当然要设存水弯,而且要接入室外污废水管网,不能接入雨水管网了。
回复
3楼
这里的做法跟楼上的一致
回复
4楼
阳台雨水应设专用的立管由无水封地漏来收集,而不应接到屋面雨水立管上。屋面雨水立管内的压力分布是由负压到正压的一个变换过程,零压力点的位置约在距立管末端以上1/3~1/2的高度处。将阳台雨水地漏接到屋面雨水立管上部负压区,将通过地漏吸入大量的空气,影响雨水立管的排水量;将阳台雨水地漏接到屋面雨水立管下部正压区,必将发生返水倒灌。屋面雨水与阳台雨水各自分开是必要的。
阳台雨水应排到室外雨水检查井中,而不应排到污水检查井中。有的城市为了解决住户将厨房洗涤盆移到服务阳台并将洗涤污水排到阳台地漏内的问题,由建设局下文要求将阳台雨水立管排到污水检查井中,这种规定是不安全的。对于起居室及卧室的阳台不存在污水的排入,阳台雨水地漏无水封,即使采用有水封的地漏,水封由于长时间得不到补充,会逐渐蒸发掉,污水系统内的废气就会跑到起居室内污染环境,不能为了解决某个问题而又引起新的问题。
回复
5楼
大家对阳台雨水、阳台废水、屋面雨水、阳台边的空调水怎么处理的?
主要是:阳台上设几根排水管?排哪个排水?
谢谢指教!
回复
6楼
阳台上设阳台雨水、阳台废水、屋面雨水、空调水立管,很多的
回复
7楼
其实一个地方有一个地方的做法,但为了规范给排水行业,我们还的努力呀