继电保护与断路器压力闭锁
wdl820225
wdl820225 Lv.2
2006年12月14日 02:18:02
来自于断路器
只看楼主

分析了继电保护与断路器压力闭锁的关系,以及压力闭锁执行地点、压力闭锁回路接线、压力闭锁回路造成拒动的原因,提出了解决办法。

分析了继电保护与断路器压力闭锁的关系,以及压力闭锁执行地点、压力闭锁回路接线、压力闭锁回路造成拒动的原因,提出了解决办法。
34f4155ce8a259a12889.rar
70.7 KB
立即下载
免费打赏
wdl820225
2006年12月23日 00:41:05
2楼
为什么没人看呢我觉得很重要的,让我分析一下压力闭锁的重要性和过程

断路器中压力闭锁保护是相当重要的,当气体压力(操作机构压力)不满足条件1时,发出报警信号(启动油泵打压);当不满足条件2 时,闭锁合闸;不满足条件三,闭锁分闸。
当气体压力不足时,灭弧能力降低,电弧不易熄灭,会击穿绝缘,引起相间短路,造成断路器的爆炸。而操作液压油压力不足使动作迟缓,电弧重燃造成爆炸。
回复
hcm1092
2006年12月23日 10:57:57
3楼
顶,谢谢
回复
chhwz
2007年02月15日 19:59:31
4楼
感谢楼主提供继电保护与断路器压力闭锁资料下载,学习中,谢谢
回复
lingxuct
2007年02月16日 14:02:42
5楼
断路器的气体?是SF6吧,气体压强闭锁还要装电接点压力表?有故障需要跳闸时,气体压力不足就不让动作?去跳上一级?合适吗?
回复
welloff
2007年02月16日 20:39:36
6楼
这种情况下要求断路器勉强去动作,会造成断路器不能断弧 ,甚至断路器爆炸的后果
故障还是不能被切除啊



欢迎来我的www.lawts.net