再次请专家帮忙!(内有管线图)
dream_sing8
2006年12月13日 21:57:51
来自于采暖供热
只看楼主

再次麻烦大家: 上次我的1.8m高钢暖气花费150元改为下进下出后,暖气上面热,下边温。我家比别人家加了2组暖气(其中加了一组1.8m高钢暖气,换了一组1.8m高的钢暖气),但温度比别人家低,我心不甘,厨房、卫生间的瓷砖已经粘好,排气良好,请大家赐教,谢谢。管线图如下:

再次麻烦大家: 上次我的1.8m高钢暖气花费150元改为下进下出后,暖气上面热,下边温。我家比别人家加了2组暖气(其中加了一组1.8m高钢暖气,换了一组1.8m高的钢暖气),但温度比别人家低,我心不甘,厨房、卫生间的瓷砖已经粘好,排气良好,请大家赐教,谢谢。管线图如下:

1166018632365.jpg

免费打赏
zhengxufeng
2006年12月17日 18:19:38
2楼
1.8m高钢暖气,一点就是楼主应该查找厂家,看一下它的散热量。看楼主的系统属于水平单管跨越串联
回复
zhengxufeng
2006年12月17日 19:38:16
3楼
水平单管跨越式,一个散热器的变动,往往影响其他散热器的水温。暖气上面热,下边温,可以看看散热器安装和散热器样本
回复
lilijunjun
2006年12月18日 11:07:43
4楼
你家的暖气和其他用户比较一下,感觉一下供回水管道的温差,一般20度左右,不超过25度,回水温度60度左右,这样如果你的房间还不热,应该考虑你的暖气片散热数量不够或数量不够。另外对房间要做好保温措施。你的卫生间排风是自然的还是风机的,是否有倒风阀。如果是自然和没有倒风阀,长期排风影响你的室温。
回复
duanyifan6
2006年12月18日 12:50:57
5楼

为什么要改成下进下出的方式,上进下出的散热效果是最好的.我想是因为不符合流体流动的规律才会出现上面热下面温.

你说家里不暖,可能是由于你的跨越式的连接,每组暖气片应该根据片数来确定它的流量,我想你得好好调调阀门.
回复
qiu900
2006年12月18日 15:32:03
6楼
由你反映的情况看,进出水温差大,是水流量少,应该解决流量问题,如果并联连接,可以调阀门。
回复
zb153318233
2006年12月18日 21:32:10
7楼
新人一个学习,北方采暖没有做过
回复
dddou
2006年12月19日 10:15:16
8楼
个人观点,原因:1.1.8米高的暖气片好看少占地面面积,可实际采暖效果并不理想,人体感受冷暖往往是由下而上的,而且热的气流也是上升的,所以,您若站在1.5米以上的标高范围内活动,我想应该会感觉采暖效果好的多。2.采用下进下出的接管方式并不一定利于散热器的散热。
回复
枫松柏
2006年12月19日 18:29:47
9楼

加一个循环水泵吧,要不先用阀门调一下。阻力变大了
回复
qinjunru918
2006年12月23日 22:10:16
10楼
调调阀门应该就差不多了,这种暖气片需要的水量应该比一般的要大。
回复
hbddnt
2006年12月24日 00:06:43
11楼
1.暖气高度超过1.4m散热效果就会降低
2.可能是系统阻力过大,入户流量近似定量,加多少暖气都没什么效果
回复