请问循环水泵与补水定压泵的扬程怎么选择
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2006年12月13日 20:02:11
来自于采暖供热
只看楼主

请问循环水泵与补水定压泵的扬程怎么选择,他们有什么区别。循环水泵与静压是不是有关系。是不是应该没有关系。

请问循环水泵与补水定压泵的扬程怎么选择,他们有什么区别。循环水泵与静压是不是有关系。是不是应该没有关系。
免费打赏
sjzri
2006年12月13日 20:17:50
2楼
补水定压泵的扬程与静压有关系,循环水泵主要克服管道阻力
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:41:11
3楼

那么静压为0.21MPA那么,补水泵扬程选多大。循环水泵扬程与静压有关系吗
回复
jra
2006年12月14日 14:38:18
4楼
补水泵扬程只要系统超过最高点几米就行了。
循环水泵扬程要计算最不利环路的阻力。
回复
枫松柏
2006年12月14日 16:36:57
5楼

补水泵是不是高于静压几米就可以。但是锅炉出口得压力是不是就是循环水泵得压力呢。有什么关系呢
回复
lovemydog
2006年12月14日 19:27:12
6楼
高出2~5米!防止汽化
回复
baifan1968
2006年12月15日 10:48:07
7楼
循环泵的扬程要根据热源、热网、热用户的系统阻力来计算;
补水泵的扬程要根据供热范围内最高点高度加富裕量来定。
回复
liu117jun
2006年12月15日 11:59:24
8楼
系统超过多大面积采用补水泵?
回复
wsxy521
2006年12月15日 12:50:09
9楼



同意~~
回复
sjzlxb
2006年12月18日 11:12:27
10楼
定压泵是用来满足静压压的,定压泵的扬程等于供暖系统中最高点和最低点高程差加上一定的富裕量,富裕量一般为3-5米的水压(富裕量是在系统最高点已经满足了不汽化点条件下另加的)。
循环泵是用来克服系统阻力的,系统阻力包括沿程阻力和局部阻力,阻力需要计算得出。循环泵和定压泵没有联系。
回复
ycxtdww620
2009年07月11日 15:19:48
11楼
:victory: :victory: