急求高手解决:插座一插上用电设备就跳闸
pckeny
pckeny Lv.2
2006年12月13日 16:48:48
只看楼主

我家新装修的插座电源回路上,有两个插座,只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关,插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题,请问这是什么原因?如何解决?

我家新装修的插座电源回路上,有两个插座,只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关,插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题,请问这是什么原因?如何解决?
免费打赏
hsbhwx
2006年12月13日 19:54:29
2楼
零线,地级接反了,带漏电保护的空气开关跳闸!
回复
首席技术官
2006年12月13日 20:53:47
3楼

零线,地级接反了

然也
回复
hlstartnow
2006年12月14日 18:49:32
4楼
现在住宅楼的配电中都有零线有地线,但不共用,如果地线接成零线时,代上用电器就会出现此现象.
回复
xio885
2006年12月15日 10:34:58
5楼
同意 , 前两天家里装修也遇到过这个问题
回复
lingxuct
2006年12月15日 14:48:55
6楼
同意“把PE线错接到N柱上”的说法,另有一种可能:插座中引线处理不好,插头插入时发生短路。
回复
pckeny
2006年12月26日 11:28:58
7楼
谢谢各位,确实是零线和地线接反了
回复