砖混中挑梁怎么建模
microwei
microwei Lv.2
2006年12月13日 16:23:21
来自于砖混结构
只看楼主

砖混中挑梁怎么建模?怎么输荷载?挑梁一定要从有横墙的地方伸出吗?挑梁要伸入横梁多少长度?

砖混中挑梁怎么建模?怎么输荷载?挑梁一定要从有横墙的地方伸出吗?挑梁要伸入横梁多少长度?
免费打赏
qhq123-4@co163
2006年12月14日 09:36:26
2楼
挑梁设计除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定外,尚应满足下列要求:
1 纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2%%C12.其余钢筋伸入支座的长度不应小于2L1/3;
2 挑梁埋入砌体长度L1与挑出长度L之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,L1与L之比宜大于2.
有空的时候多看看规范,规范上都是有的.
回复
qhq123-4@co163
2006年12月14日 09:40:01
3楼


7.4 挑梁

第7.4.1条 砌体墙中钢筋混凝土挑梁的抗倾覆应按下式验算:

Mov≤Mr (7.4.1)

式中
Mov----挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩;
Mr----挑梁的抗倾覆力矩设计值,可按第7.4.3条的规定计算。


第7.4.2条 挑梁计算倾覆点至墙外边缘的距离可按下列规定采用:
1 当ι1≥2.2hb时

x0=0.3hb (7.4.2-1)

且不大于0.13ι1。
2 当ι1<2.2hb时

x0=0.13ι1 (7.4.2-2)

式中
ι1----挑梁埋入砌体墙中的长度(mm);
x0----计算倾覆点至墙外边缘的距离(mm);
hb----挑梁的截面高度(mm)。
注:当挑梁下有构造柱时,计算倾覆点到墙外边缘的距离可取0.5x0。


第7.4.3条 挑梁的抗倾覆力矩设计值可按下式计算:

Mr=0.8Gr(ι2-x0) (7.4.3)

式中
Gr----挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部45°扩展角的阴影范围(其水平长度为ι3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和(图7.4.3);
ι2----Gr作用点至墙外边缘的距离。



第7.4.4条 挑梁下砌体的局部受压承载力,可按下式验算(图7.4.4):

Nι≤ηγfAι (7.4.4)

式中
Nι----挑梁下的支承压力,可取Nι=2R,R为挑梁的倾覆荷 载设计值;
η----梁端底面压应力图形的完整系数,可取0.7;
γ----砌体局部抗压强度提高系数,对图7.4.4a可取1.25;对图7.4.4b可取1.5;
Aι----挑梁下砌体局部受压面积,可取Aι=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度。




第7.4.5条 挑梁的最大弯矩设计值Mmax与最大剪力设计值Vmax,可按下列公式计算:

Mmax=Mov

Vmax=Vo
(7.4.5-1)

(7.4.5-2)


式中 Vo——挑梁的荷载设计值在挑梁墙外边缘处截面产生的剪力。


第7.4.6条 挑梁设计除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定外,尚应满足下列要求:
1 纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2φ12。其余钢筋伸入支座的长度不应小于2ι1/3;
2 挑梁埋入砌体长度ι1与挑出长度ι之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,ι1与ι之比宜大于2。


第7.4.7条 雨篷等悬挑构件可按第7.4.1条~7.4.3条进行抗倾覆验算,其抗倾覆荷载Gr可按图7.4.7采用,图中Gr距墙外边缘的距离为ι2=ι1/2,ι3=ιn/2。

回复
shucheng123
2006年12月14日 14:33:50
4楼
注意挑梁上有墙按线荷载输入
回复
fql8848
2007年03月16日 21:52:42
5楼
房子檐沟是悬挑500的,跟圈梁现浇在一起,但是屋架是预制木屋架,檩条搁置在木屋架上面,屋架间距3.6米,问檐沟的抗倾覆如何解决.
回复
阿来077
2007年03月16日 23:51:07
6楼
挑梁深入横梁内不少于2L.
回复
lgyhk
2007年03月17日 14:11:18
7楼
转混结构中,挑梁一般需要两个节点才能输入到模型中.在砌体墙中的节点可以参考楼上的长度.在砌体墙中的部分是不需要输入荷载的.但是悬挑部分是要输入线荷载的. 如果不放心,还可以用理正或者MORGAIN 核算一下挑梁.
回复
jiangjianwuz
2009年07月30日 14:30:43
8楼
看了下,受益匪浅啊~~~~~~
回复
liugang_rong01
2009年09月08日 21:46:44
9楼
正好学习,非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开