我刚做的一个框架结构厂房,梁显示都没加密区???
qth555
qth555 Lv.5
2006年12月13日 14:25:47
只看楼主

我刚做的一个框架结构厂房,PKPM梁现在都没有加密.大家碰到过这样的问题没?如果没加密的话,要手动改的,很麻烦?大家来说说??

我刚做的一个框架结构厂房,PKPM梁现在都没有加密.
大家碰到过这样的问题没?
如果没加密的话,要手动改的,很麻烦?
大家来说说??
免费打赏
hdy1982
2006年12月13日 15:04:14
2楼
我不信~
回复
qth555
2006年12月13日 15:20:56
3楼
我现在用的是PKPM2005.7的
于我先前用的不一样
是真的.箍筋都没加密.
不知道怎么回事,那位知道该怎么设置啊.
回复
999liudy
2006年12月13日 16:50:26
4楼
我现在用的是PKPM2006.5,也刚作了一个4层工业厂房,没有你说的问题,以前的版本也没有过,你好好检查一下是否输了加密区钢筋间距
回复
qth555
2006年12月13日 23:43:30
5楼
我在结构内力和配筋计算时.已经输了箍筋间距为100.但是配筋还是没有加密的.
要么显示的是8@200,要么就是10@200.不会出现8@100/200.或者是10@100/200
显然这样要有手动改的话,工作量要很大的.
我以前从未碰到过类似的问题.
请高手指点
回复
ledaxl_17
2006年12月14日 22:14:54
6楼
是不是选了“不考虑抗震”
回复
qth555
2006年12月14日 23:13:04
7楼
我是选非抗震
但是以前也是这样的,但都没发生过这样的事情.
后来我也想是不是这个问题
我就改为了四级抗震
但是还是 一样
不知道怎么回事?
那位碰到过类似的问题没??
回复
qth555
2006年12月15日 23:34:00
8楼
计算了.
不知道怎么回事
我们工程师说是荷载小的原因
但是我想还是应该有加密的啊
回复
wuzehua
2006年12月16日 13:16:20
9楼
如果不抗震就应该是这样的

加密是抗震上要求的

不抗震可以不加密
回复
qth555
2006年12月16日 14:08:40
10楼
那需要手动改下加密吗?
回复
luozz
2006年12月17日 22:33:02
11楼
感觉PKPM箍筋那一块是有点问题,我也经常发现
回复

相关推荐

APP内打开