我刚做的一个框架结构厂房,PKPM梁现在都没有加密.大家碰到过这样的问题没?如果没加密的话,要手动改的,很麻烦?大家来说说??
我刚做的一个框架结构厂房,PKPM梁现在都没有加密.
大家碰到过这样的问题没?
如果没加密的话,要手动改的,很麻烦?
大家来说说??
2楼
我不信~
回复
3楼
我现在用的是PKPM2005.7的
于我先前用的不一样
是真的.箍筋都没加密.
不知道怎么回事,那位知道该怎么设置啊.
回复
4楼
我现在用的是PKPM2006.5,也刚作了一个4层工业厂房,没有你说的问题,以前的版本也没有过,你好好检查一下是否输了加密区钢筋间距
回复
5楼
我在结构内力和配筋计算时.已经输了箍筋间距为100.但是配筋还是没有加密的.
要么显示的是8@200,要么就是10@200.不会出现8@100/200.或者是10@100/200
显然这样要有手动改的话,工作量要很大的.
我以前从未碰到过类似的问题.
请高手指点
回复
6楼
是不是选了“不考虑抗震”
回复
7楼
我是选非抗震
但是以前也是这样的,但都没发生过这样的事情.
后来我也想是不是这个问题
我就改为了四级抗震
但是还是 一样
不知道怎么回事?
那位碰到过类似的问题没??
回复
8楼
计算了.
不知道怎么回事
我们工程师说是荷载小的原因
但是我想还是应该有加密的啊
回复
9楼
如果不抗震就应该是这样的
加密是抗震上要求的
不抗震可以不加密
回复
10楼
那需要手动改下加密吗?
回复
11楼
感觉PKPM箍筋那一块是有点问题,我也经常发现
回复