消火栓系统高、低区水泵是否需要同时启动?
滴水
滴水 Lv.7
2012年06月17日 11:11:08
只看楼主

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!
免费打赏
滴水
2012年06月17日 11:12:33
2楼
考虑一次火灾,似乎可以不考虑同时启动。
回复
黄cyzf
2012年06月19日 16:31:50
3楼
高低区为何设两套泵?为何不用减压阀分区?如果是转输泵!有些地方明确要求专用,是要同时考虑启动的!
回复
lichangan1000
2012年06月20日 11:33:38
4楼
1.消火栓是由人操作的,火灾发生,当前层消火栓第一时间会有人用。相邻上下层,有必要用消火栓就会有人启动消防泵。
回复
润柔
2012年06月21日 10:46:40
5楼
楼主考虑的问题确实有存在的可能,但我们一般规定却没有考虑这种边缘的情况,需要大家共同探讨一下。
楼主是个有心人
回复
润柔
2012年06月21日 10:48:02
6楼
我现在突然想到,如果这样的情况发生,系统还是用减压阀来分区更好,但有些地方消防局却有硬性规定吧
回复
红尘骑士
2012年06月21日 11:13:51
7楼
学习了,不少高手在民间
回复
jianhua4350
2012年06月21日 14:53:51
8楼
这个没有联动吧,
回复
滴水
2012年06月21日 15:48:39
9楼
感谢大家的关心,这个项目是个超高层,采用串联分区供水,所以存在高低区各设消防泵的情况。原先提供水泵负荷时只考虑高区发生火灾的情况,即高区消火栓泵叠加地下室转输泵的功率。针对这个问题,咨询了几位同行,说法不一。
回复
lichangan1000
2012年06月25日 09:45:15
10楼

给电提条件:高区所有消火栓按钮可启动高区泵和转输泵,但必须有顺序即先转输泵后高区消防泵。低区所有消火栓按钮仅启动低区消防泵。
至于是低区的顶层,还是高区的底层发生火灾,与上述启动方式不矛盾。消火栓是由人操作的,当需要使用哪层消火栓时,顺手按动按钮即可。
回复
lnq5752
2012年06月25日 09:58:05
11楼
同意楼上,
这个并不存在什么矛盾,
需要的话就可以同时起动啊。关键在于按钮控制。
回复