低压大功率远距离输电哪种方法好?
lznld
lznld Lv.2
2012年06月17日 08:51:00
只看楼主

请教:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法

请教:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法
免费打赏
xutianlin
2012年06月17日 21:37:13
2楼
上面这两种都不行的
回复
peng47340101
2012年06月17日 22:06:46
3楼
我认为第一种方法比第二种好点,第二种造价高,每回路带的负荷第一种也比第二种多。然后看看压降够不够。
回复
自行
2012年06月20日 16:52:03
4楼
考虑集中供电方式比较好
回复
lznld
2012年06月21日 23:23:59
5楼
我们也想用第一种,可设计院不同意,说风险大,电缆容易载流不均衡
回复
lznld
2012年06月21日 23:24:24
6楼
为什么?请说明理由
回复
lznld
2012年06月21日 23:29:45
7楼
压降能满足,就是配电比较麻烦,还要从原来的柜子的主母排上加母联,那样变电站就比较乱
回复
yy1267701
2012年06月25日 14:15:45
8楼
用母线是不是好点啊,装个3000A的母线桥。