想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
2楼
不能排到厨房的立管上,这是强条。
回复
3楼
1.不可以接到厨房排水立管上;2.可以考虑同层排水,按你所说,卫生间局部抬高。
回复
4楼
我知道,但是我的房子是80年代的老房子,两家共用一个卫生间,在楼道走廊上,用起来实在不方便,想在屋里另建一个卫生间就只有一处就是厨房的排水立管了
[
本帖最后由 yuexue205 于 2012-6-17 19:56 编辑 ]
回复
5楼
其实你这种情况有很多,规范是死的,人是活的,你又不要报建,接了就接了,只要你自己不介意卫生间臭气有肯进入厨房,啥事都没有,何况以前的设计就有卫生间与厨房共用的情况。不过我建议你以后保护好厨房排水设备的水封。
回复
6楼
还得看厨房立管是多大喔,如果是100的话就可以,具体是同层还是抬高得看厨房和卫生间的位置关系。抬高的多些,同层限制较多
回复
7楼
卫生水的排水管不能与厨房的排水管合用,如果没有浴盆的话,卫生间可以抬高25cm,但是这根卫生排水必须得穿过其他业主的房间,实现的可能性极低!
回复
8楼
如果是公共住宅建筑会违反强制性规范,卫生间污水排水不能与厨房排水立管合用。
回复
9楼
你自己的房子,不介意就接嘛,但是要考虑立管堵塞和臭气的问题,不然就只有外墙接一根立管直接接到地下排水管再排入污水井了,我见过80年代的老房子这样做,你又不用报建什么的,那些提强条啊规范啊什么的兄弟们,也要考虑下实际情况啊
回复
10楼
以前的老房子好多都这样儿做的,但是要做好保护。味道很重要。
回复
11楼
规范肯定不允许了,但自己做,没人管。要注意防臭啊
回复