喷淋稳压问题????
小陈
小陈 Lv.7
2004年07月09日 08:47:26
只看楼主

三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵还需气压罐稳压吗???

三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵
还需气压罐稳压吗???
免费打赏
wp690
2004年07月11日 11:30:50
12楼
由于消防主泵不益频繁开启,所以必须要有稳压措施,以克服局部漏水时管网压力不足问题,可以加稳压泵,稳压罐,等补压措施。高位水箱是10分钟量不是一吗事!所以都要加
回复
yuwei
2004年07月11日 21:59:33
13楼
既然是改造项目,是不是可以考虑采用简易喷淋系统?
回复
伯大哥
2004年07月12日 09:08:53
14楼
喷淋压力不够必须设,不然水流指示器和报警阀不能报警。
回复
guanbw
2004年07月14日 13:11:51
15楼
有三种方案可供选择:
1、设气压罐(包括稳压泵两)
2、设高位水箱
3、将消防泵组改为变频泵,加一个稳压泵
回复
脚踏祥云
2009年06月17日 16:50:48
16楼
同意15楼的说法;7楼说的是室内消防栓,和喷淋不是一回事吧?
回复
克铮
2009年06月17日 21:21:00
17楼
消防泵可以采用变频水泵吗?不是说一启动必须全压运行吗?
回复
脚踏祥云
2009年06月18日 09:50:00
18楼
不可用用变频水泵,那用组合的泵组可以吗?
回复
chenxinbao99999
2009年06月18日 16:14:44
19楼
可以在地下泵房设置气压稳压设备!
回复
chenzq_001
2009年08月24日 09:23:58
20楼
这个工程临时高压就可已满足了吧 ?我认为不用稳压泵
回复
master99
2009年08月24日 14:07:30
21楼

同意:victory: :victory: