三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵还需气压罐稳压吗???
三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵
还需气压罐稳压吗???
2楼
有屋顶水箱,切压力满足可以不要
回复
3楼
为改造工程,没法设屋面水箱.
回复
4楼
不需要~
回复
5楼
需要设置屋面水箱。
回复
6楼
喷淋必须满足一定压力,要设水箱!
回复
7楼
是哪个地方的??上海规范上有一条就是:设有稳高压消防给水系统的多层建筑可不设高位消防水箱。但建规上临时高压应设高位水箱。
回复
8楼
我认为水箱和稳压都的做,因为到时候出了问题是我们的。
回复
9楼
设气压罐
回复
10楼
《自动喷水灭火系统设计规范》第10.3.2条!
回复
11楼
要设高位水箱
回复