喷淋稳压问题????
小陈
小陈 Lv.7
2004年07月09日 08:47:26
只看楼主

三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵还需气压罐稳压吗???

三层娱乐场所,设有自喷,有水池与水泵
还需气压罐稳压吗???
免费打赏
fu
2004年07月09日 08:48:57
2楼
有屋顶水箱,切压力满足可以不要
回复
小陈
2004年07月09日 08:53:10
3楼
为改造工程,没法设屋面水箱.
回复
luoxiaochuan
2004年07月09日 08:57:27
4楼
不需要~
回复
qja989
2004年07月09日 09:01:03
5楼
需要设置屋面水箱。
回复
futuresxx
2004年07月09日 16:36:46
6楼
喷淋必须满足一定压力,要设水箱!
回复
japer
2004年07月09日 17:15:58
7楼
是哪个地方的??上海规范上有一条就是:设有稳高压消防给水系统的多层建筑可不设高位消防水箱。但建规上临时高压应设高位水箱。
回复
缺德8888
2004年07月10日 13:45:10
8楼
我认为水箱和稳压都的做,因为到时候出了问题是我们的。
回复
lesehan
2004年07月10日 14:15:25
9楼
设气压罐
回复
awaterbird
2004年07月10日 21:03:15
10楼
《自动喷水灭火系统设计规范》第10.3.2条!
回复
qianzhou
2004年07月11日 09:31:49
11楼
要设高位水箱