消防水池设在地面以上,如设取水口,将挖太深,场地也不太允许,我能不能用从消防水池里接一个室外消火栓代替取水口呢?谢谢
消防水池设在地面以上,如设取水口,将挖太深,场地也不太允许,我能不能用从消防水池里接一个室外消火栓代替取水口呢?谢谢
2楼
理论上面来说是可以的,但是由于规范在上面没有明确(仅说设置取水口),所以消防局沟通后实施比较好,有的城市(如深圳)消防局认可此种做法,但不是所有的地方都是。
回复
3楼
接个消火栓不满足室外消火栓水压的要求吧,即然是连接室外消火栓为什么不直接把这个消火栓设成吸水口(井)?
回复
4楼
不过如果你的吸水高度超了估计怎么弄也不好使,只能加压。
回复
5楼
他的水池是在地面上的,应该不存在这样的问题。
回复
6楼
噢,呵呵,我还以为在地下呢,胡言乱语了。
回复
7楼
应多设几个吧,否则只有一辆消防车可以取水.可根据实际情况设2~4个。
回复
8楼
并且,消火栓进水管入口应伸入吸水坑,使消防车能吸入水池的底部水。
回复
9楼
楼上说的不错。
回复
10楼
规范没有明确规定
征求当地消防部门意见
一般允许
不过一般设置2个够了。 。
消防水池旁边一般也仅仅能停2辆消防车
回复
11楼
本人是经常这样做的。没有规定的只要自已觉得没问题,就可以试一试,深圳的是肯定可以的,有篇杂志专门说了这种做法,忘了是第几期。
回复