室外消火栓可以代替取水口吗?
cl13510960464
2006年12月12日 15:01:19
只看楼主

消防水池设在地面以上,如设取水口,将挖太深,场地也不太允许,我能不能用从消防水池里接一个室外消火栓代替取水口呢?谢谢

消防水池设在地面以上,如设取水口,将挖太深,场地也不太允许,我能不能用从消防水池里接一个室外消火栓代替取水口呢?谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月12日 15:35:22
2楼
理论上面来说是可以的,但是由于规范在上面没有明确(仅说设置取水口),所以消防局沟通后实施比较好,有的城市(如深圳)消防局认可此种做法,但不是所有的地方都是。
回复
f_jg2003
2006年12月12日 17:57:00
3楼
接个消火栓不满足室外消火栓水压的要求吧,即然是连接室外消火栓为什么不直接把这个消火栓设成吸水口(井)?
回复
f_jg2003
2006年12月12日 17:58:13
4楼
不过如果你的吸水高度超了估计怎么弄也不好使,只能加压。
回复
ah-wangjun
2006年12月12日 18:38:26
5楼


他的水池是在地面上的,应该不存在这样的问题。
回复
f_jg2003
2006年12月13日 18:53:12
6楼
噢,呵呵,我还以为在地下呢,胡言乱语了。
回复
商准
2006年12月13日 23:51:17
7楼
应多设几个吧,否则只有一辆消防车可以取水.可根据实际情况设2~4个。
回复
商准
2006年12月14日 00:00:14
8楼
并且,消火栓进水管入口应伸入吸水坑,使消防车能吸入水池的底部水。
回复
ah-wangjun
2006年12月14日 13:15:17
9楼
楼上说的不错。
回复
sniperkim
2006年12月14日 13:20:18
10楼
规范没有明确规定
征求当地消防部门意见
一般允许
不过一般设置2个够了。 。
消防水池旁边一般也仅仅能停2辆消防车
回复
gpechj02
2006年12月17日 15:02:58
11楼
本人是经常这样做的。没有规定的只要自已觉得没问题,就可以试一试,深圳的是肯定可以的,有篇杂志专门说了这种做法,忘了是第几期。
回复