一般DC 24V的开关电源可以控制距离多远的接触器。[ 本帖最后由 bjx1025 于 2012-6-16 11:29 编辑 ]
一般DC 24V的开关电源可以控制距离多远的接触器。
[
本帖最后由 bjx1025 于 2012-6-16 11:29 编辑 ]
2楼
回复
3楼
我们这里,DCS给电气的接点信号,就是DC24V的继电器,仪表机柜与变电所之间最远的约有800多米,控制很正常。(控制电缆是RVVP-0.75/ xxX1.5或RVVP-0.75/ 4(2X1.5))
后面一种是各自屏蔽的电缆,一般是带有模拟信号的线芯。
回复
4楼
消防脱扣DC24V用的多把
回复
5楼
800米外电气控制回路电压也是24V吗?还是仅用了DC24V继电器的触点,接入220V的控制回路。
楼主所用的控制回路电压看来24V的。
回复
6楼
你这问题问得太笼统了,那要看你的电源输出电流有多大,1A还是10A或者是20A?控制线截面有多大?近的几十米,远的2KM也过。
回复
7楼
太远用屏蔽双绞线,或用光缆
回复
8楼
回复
9楼
DCS接点控制电气是DC24V触点,线路电压AC220V;
电气接点控制DCS是220V触点,线路是DC24V。
回复
10楼
请教楼上DCS是什么意思
回复
12楼
800米是无源点,24伏没有那么远把
回复