热泵 直热式与循环式: 直热式直接出水55+度热水,出水量到底多大?对压缩机的的要求谁的更高,有人说是直热式,也有人说是循环式,想知道具体点的,包括直热式 原理!

热泵 直热式与循环式:
直热式直接出水55+度热水,出水量到底多大?对压缩机的的要求谁的更高,有人说是直热式,也有人说是循环式,
想知道具体点的,包括直热式 原理!
免费打赏
junquan706
2009年09月28日 14:53:19
12楼
因为:
1、直热式在冷凝器进水15度,出水可以达到55度,进出水温差可达40度以上;在冷凝器的冷媒侧进气90度,冷凝后出来是60度;
2、而循环式在冷凝器进水50度,出水一般为55度,进出水温差5度左右;在冷凝器的冷媒侧进气90度,冷凝后出来是30度;
在此水温工况下运行的压缩机,前者排气压力小很多过后者,后者的压缩机运行在比较恶劣的工况下,对压缩机的要求就相应的高些。
直热式的热水出水量要看机器的功率大小和使用的工况条件;如美的最新款的5匹直热式热水机,在额定工况下(进/出水:15/55度,环境温度20/15度,额定电源下的制热量为20kW)出水量为430升/小时;而在(进/出水:15/55度,环境温度-5度,额定电源下的制热量为6kW,出水量仅为130升/小时。

[ 本帖最后由 junquan706 于 2009-9-28 15:02 编辑 ]
回复
huangpeng_6666
2009年10月05日 15:47:21
13楼
谢谢各位楼主的解说啊!!:victory: :victory: