ppr管材
wanghengshi19670217
2004年07月07日 19:43:34
只看楼主

2月装的PPR水管,没装伸缩节,32以下变行,正常吗?

2月装的PPR水管,没装伸缩节,32以下变行,正常吗?
免费打赏
wfww
2004年07月08日 11:14:32
2楼
小管PPR管变形非常严重可在安装时比规范多设几个支架.
回复
pym306
2004年07月08日 11:19:32
3楼
PP-R管一般用在给水方面,多层住宅不需设置伸缩器,而高层也可距离几十米设一个。
回复
lqm_17
2004年07月08日 17:28:34
4楼
对一般住宅,pp-r管用于热水管时是否需设伸缩器啊?
回复
yuwei
2004年07月08日 17:39:53
5楼
PP-R管暗装不需要设伸缩器,明装的时候宜利用管道折角的自由臂补偿管道的伸缩,如果直管段较长,如果不能利用自然补偿,管道支架均应为固定支架。我认为还是尽可能不要设置伸缩器,凭空多了一个泄漏点。
回复
wlpd2003
2004年07月08日 17:47:50
6楼
不需要。变形很正常。
回复
yanwangnanfei
2004年07月09日 22:25:22
7楼
全部采用固定支架,可不设伸缩节!同意yuwei说法!
回复
gjx_foshan
2004年08月07日 10:47:02
8楼
采用固定支架即可,PPR有一定的弹性,有一点变形很正常
回复