由于系统设计处理COD负荷是2000左右,可当天因为原糖浆缸漏了,排了大量的浓糖浆进入系统厌氧池, 结果没有多久就酸化了? 但是底部放泥出来还是颗粒污泥; 请问还有的救吗? 怎么恢复的? 厌氧出水变酸后,造成下个工艺生物接触氧化池也呈酸水了 , 好像生物池膜快死了, 曝气时气味特别大, 这个还能恢复过来吗?
由于系统设计处理COD负荷是2000左右,可当天因为原糖浆缸漏了,排了大量的浓糖浆进入系统厌氧池, 结果没有多久就酸化了? 但是底部放泥出来还是颗粒污泥; 请问还有的救吗? 怎么恢复的?
厌氧出水变酸后,造成下个工艺生物接触氧化池也呈酸水了 , 好像生物池膜快死了, 曝气时气味特别大, 这个还能恢复过来吗?
2楼
我厌氧没多少经验,如果我负责的话,一,赶紧停止进水,补充碱,回复VFA与碱度的比例,同时用清水顶出部分酸水。二,接触氧化池赶紧加液碱调PH,尽量别让硝化菌受抑制,处理COD的菌好培养。如果各系统负荷增加过大,补充清水稀释。
回复
3楼
现在生物池 生物膜好像已经死亡了 整个生物池发黑 恶臭 是不是估计要换膜了
而且调高厌氧池进水PH 但是厌氧池出水PH一直变化不是很大 伤透了脑筋
回复
4楼
楼主能培养出颗粒污泥,很了不起了
回复
5楼
但是厌氧池出水PH一直变化不是很大 伤透了脑筋
回复
6楼
赶紧用清水顶出酸水,再就是直接向UASB内加碱,开循环。进水调PH,指望这不行。
回复
7楼
用清水冲,然后向里面补纯碱,不是氢氧化钠,时间越短回旋余地越大,不然厌氧就完了,好氧先不管了
回复
8楼
和开始调试一样,从新培养
回复
9楼
尽快调整厌氧PH,接触氧化不用担心,很快就可以恢复。
回复
10楼
对,先搞厌氧,再搞好氧。毕竟好氧好解决,一旦厌氧完了,那么再启动可就麻烦大了
回复
11楼
肯定先调PH,减少进水负荷。
回复