消防前室消火栓是否计入可使用消火栓数量,依照那个为准?
碧水
碧水 Lv.7
2004年07月05日 11:09:18
只看楼主

建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)P289页 8.6.2条四.…………消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。 给排水技术措施P163页7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。 应该依哪条为准?

建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)P289页
8.6.2条四.…………消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。
给排水技术措施P163页7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
应该依哪条为准?
免费打赏
top11
2004年07月05日 11:27:01
2楼
不用考虑按消规,消防部门就认消规,技术措施只能参考了!
回复
nwg_1980
2004年07月05日 11:59:33
3楼
我也有同样的问题
回复
碧水
2004年07月05日 12:02:55
4楼
大家就技术方面自己的观点谈谈看法,不考虑消防部门的意见(当然实际操作中应以消防部门意见为准),呵呵。
回复
wato92
2004年07月05日 12:10:12
5楼
不能计入。
回复
luo451
2004年07月05日 14:29:17
6楼
该条高规不明确,只说前室应设消火栓,没说是否计入消火栓总数,建规说不计入。我觉得该规范有问题,只要是在该消火栓保护半径以内,它同样可以灭火,从节约投资的角度考虑,应该可以计入。上海地方规范明确可计入。再说,多层建筑通常没有消防电梯,规范上超过32米的建筑才要求设置消防电梯。
回复
nyq
2004年07月05日 16:55:01
7楼
我认为可计入。楼上说的有道理。如不能计,有些塔式高层住宅每层只在前室设一双栓,怎么算。
回复
fengwenji
2004年07月05日 16:55:49
8楼
消防电梯前室与室内其它部位是通过防火门分隔的,是两个不同的分区,由于防火门的存在,实际使用时不便,还可能导致防火门的作用失效,本人不认同前室可计入消火栓总数中。
回复
along-xie
2004年07月07日 09:43:55
9楼
1、我寻偏规范,也没找到消防前室消火栓不能计算在总数内的条文。
2、最近我也遇到过这一问题,消防部门审图时没有提意见,但审图公司提出来了,他们说高规7.4.2条规定,消防前室消火栓不能计算在总数内,我回复7.4.2没有这样的规定,他们也没在坚持。我现在担心做了,验收时会不会通不过?
回复

相关推荐

APP内打开