35KV短线路保护配置
yanglei168
yanglei168 Lv.5
2006年12月11日 09:22:55
来自于继电保护
只看楼主

35KV线路长度为2KM,该配什么保护,有这方面的资料吗

35KV线路长度为2KM,该配什么保护,有这方面的资料吗
免费打赏
zy6062
2006年12月14日 16:07:52
2楼
只有用光纤纵差保护效果一流
回复
zyz8438
2006年12月14日 21:50:08
3楼
采用光纤纵差保护作为主保护,采用延时速断、过流保护作为后备比较好!
回复
lizhenbao_jinan
2006年12月15日 13:03:39
4楼
2KM不需要用纵差保护。
1、装设一段或两段零序电流保护,作为接地故障的主保护和后备保护。
2、装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,作为相间短路保护。
3、采用远后备即可。
回复
zyz8438
2006年12月16日 18:08:56
5楼
主要还是要看用户自己的要求。如果想全线实现瞬动,则最好采用光纤差动保护,但造价相对较高!若没有全线保护实现瞬动的要求,则可按4楼进行保护配置!
回复
gongwanni
2006年12月16日 22:29:21
6楼

同意,主要看重要程度和资金许可说话。
回复
liangshijiao
2006年12月28日 11:51:13
7楼
若是30KM以上的呢?
回复
sxj417
2007年11月07日 08:31:39
8楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开