35KV线路长度为2KM,该配什么保护,有这方面的资料吗
35KV线路长度为2KM,该配什么保护,有这方面的资料吗
2楼
只有用光纤纵差保护效果一流
回复
3楼
采用光纤纵差保护作为主保护,采用延时速断、过流保护作为后备比较好!
回复
4楼
2KM不需要用纵差保护。
1、装设一段或两段零序电流保护,作为接地故障的主保护和后备保护。
2、装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,作为相间短路保护。
3、采用远后备即可。
回复
5楼
主要还是要看用户自己的要求。如果想全线实现瞬动,则最好采用光纤差动保护,但造价相对较高!若没有全线保护实现瞬动的要求,则可按4楼进行保护配置!
回复
6楼
同意,主要看重要程度和资金许可说话。
回复
7楼
若是30KM以上的呢?
回复
8楼
学习
回复