气密性试验
hncj-01
hncj-01 Lv.2
2006年12月10日 17:05:13
只看楼主

请教各位:制冷系统都得需要什么试验,其介质和压力各为多大。表格样式怎样?恳请知道的回答以下。

请教各位:制冷系统都得需要什么试验,其介质和压力各为多大。表格样式怎样?恳请知道的回答以下。
免费打赏
wanmeipingguo
2006年12月11日 13:09:51
2楼
不太清楚楼主的问题,楼主要问的事制冷系统的气密性试验吗?
如果是,制冷系统的气密性实验是检查和寻找泄漏点的最有效的方法,系统中的捡漏压力与所使用的制冷剂种类、制冷系统的冷却方式和管段部位有关~!
回复
wanmeipingguo
2006年12月11日 13:19:31
3楼
检漏的方法有:1.肥皂水检漏;2.卤素灯和卤素仪检漏
不知道我的答案楼主楼主满意不?
其他前辈有知道的,也可以敬献,我将给出奖励~!
^_^
回复
wanmeipingguo
2006年12月11日 13:20:15
4楼
对于高压系统,捡漏压力约为设计冷凝压力的1.25倍,低压系统的检漏压力低于夏季环境温度条件下的饱和压力的1.20倍。这样,制冷装置无论在运行或停止时都能防治制冷剂的泄漏,对于某些制冷系统,如果预先订有验收和检漏标准,则应按照规定压力检漏,检漏压力不能任意提高,否则将可能损坏设备,造成意外事故。
回复
liuming106
2006年12月13日 18:43:07
5楼
wanmeipingguo:
他说的很详细了,对于提出的问题,请描述仔细了,各种制冷系统上都有相应的压力试验.
回复
hncj-01
2006年12月18日 09:47:10
6楼
谢谢各位!!!
回复
wanmeipingguo
2006年12月18日 17:15:28
7楼

不客气,欢迎经常过来坐坐~!
^_^
回复

相关推荐