下面几个问题,一直困惑着我(也许某个问题网友可能一样困惑)。在我与不同的设计、监理、施工单位,甚至建设单位、行业主管部门探讨这些问题时都存在不同的观点和看法,结果分歧很大。现在我初步整理了以下几个问题,一个总帖(所有问题)和每问题一个分帖(讨论时方便引用),敬请电气高手(大虾)抽一点时间针对感兴趣的所有问题或某一个问题提出自己的观点,发表自己的看法,帮我和大家解惑。。。。。不胜感谢!!! 跨接地线 ①引下线在钢筋电渣压力焊处是否要加焊跨接线?
跨接地线 ①引下线在钢筋电渣压力焊处是否要加焊跨接线?
②引下线或基础接地连接线在钢筋机械连接(丝接)处是否需要加焊跨接线?
③基础接地连接线是用地梁对角主筋?还是梁底主筋?还是梁面主筋?
④住宅楼屋面消防水水平管沟槽连接处是否需要跨接线?
大家都知道:电源插座与电话、有线电视、网络(电脑)等插座规范(标准)要求有一定距离,但一般住宅楼或办公室大都将强弱电插座并列安装在一起。你是怎么看的?
在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?
双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。
住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?
高层(如:地下2层地上19层,南北2个塔楼,总建筑面积约9万平方米,总高约78米,双10KV高压进线供电并设800Kw备用柴油发电机组)甲级写字楼,是否一定要设计一条备用母线槽(供层间正常照明),以防正常母线槽供电故障时备投?依据是什么(规范标准条目)?
1、防雷接地 ①引下线在钢筋电渣压力焊处是否要加焊跨接线?
②引下线或基础接地连接线在钢筋机械连接(丝接)处是否需要加焊跨接线?
③基础接地连接线是用地梁对角主筋?还是梁底主筋?还是梁面主筋?
④住宅楼屋面消防水水平管沟槽连接处是否需要跨接线?
2、大家都知道:电源插座与电话、有线电视、网络(电脑)等插座规范(标准)要求有一定距离,但一般住宅楼或办公室大都将强弱电插座并列安装在一起。你是怎么看的?
3、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?
4、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。
5、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?
6、高层(如:地下2层地上19层,南北2个塔楼,总建筑面积约9万平方米,总高约78米,双10KV高压进线供电并设800Kw备用柴油发电机组)甲级写字楼,是否一定要设计一条备用母线槽(供层间正常照明),以防正常母线槽供电故障时备投?依据是什么(规范标准条目)?
希望前辈们帮我把6个问题解决下