雨水、空调冷凝水、喷淋试水管可以合并排出吗?
lhytt
lhytt Lv.2
2004年07月02日 00:13:15
只看楼主

雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?

雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
免费打赏
fengwenji
2004年07月02日 08:10:13
2楼
喷淋试水管可能有问题,因喷淋试水管是有压,对排水管造成破坏.
回复
zoozky
2004年07月02日 08:31:06
3楼
本人在施工过程中目前就没有试过有喷淋管接入雨水管的。
回复
zoozky
2004年07月02日 08:31:07
4楼
本人在施工过程中目前就没有试过有喷淋管接入雨水管的。
回复
云涛
2004年07月02日 08:57:51
5楼
根据设计规范不行,雨水立管要单独.
回复
lzp0928
2004年07月02日 12:16:03
6楼
雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
技术上可行,但应校核流量,
回复
wfww
2004年07月08日 11:36:58
7楼
不能.因为虽然雨水管为重力流设计但不能排除其产生压力流的可能性,其他管接入势必会受到影响.
回复
edward200179
2004年07月08日 12:32:56
8楼
排水还是有条件多设几条立管就多设几条,万一到时排水量太大排不及就麻烦了
回复
rockfan
2004年07月08日 12:35:40
9楼
雨水管流量只是排除屋面汇集的雨水,加入其它流量会影响他的出流情况。
回复
zhangping1109
2004年07月08日 12:47:14
10楼
建议分开做。
回复
luoxiaochuan
2004年07月08日 14:20:30
11楼
一般把空调冷凝水和雨水合流排出.