雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
2楼
喷淋试水管可能有问题,因喷淋试水管是有压,对排水管造成破坏.
回复
3楼
本人在施工过程中目前就没有试过有喷淋管接入雨水管的。
回复
4楼
本人在施工过程中目前就没有试过有喷淋管接入雨水管的。
回复
5楼
根据设计规范不行,雨水立管要单独.
回复
6楼
雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
技术上可行,但应校核流量,
回复
7楼
不能.因为虽然雨水管为重力流设计但不能排除其产生压力流的可能性,其他管接入势必会受到影响.
回复
8楼
排水还是有条件多设几条立管就多设几条,万一到时排水量太大排不及就麻烦了
回复
9楼
雨水管流量只是排除屋面汇集的雨水,加入其它流量会影响他的出流情况。
回复
10楼
建议分开做。
回复
11楼
一般把空调冷凝水和雨水合流排出.
回复