各位前辈,出水氨氮下降几天后又紧接着急剧升高,出水要比进水高一倍,缺氧池仍有大量气泡产生,已经连续3天了,大家帮帮我啊,先谢谢了!
各位前辈,出水氨氮下降几天后又紧接着急剧升高,出水要比进水高一倍,缺氧池仍有大量气泡产生,已经连续3天了,大家帮帮我啊,先谢谢了!
2楼
首先,你是什么性质废水,采用何种工艺,一般参数
什么都没有,自然没有什么好讨论的了!
回复
3楼
真实对不起大家了,我这里是焦化废水,工艺是A/A/O工艺,进水氨氮在300——500,有波动,目前从外观上看缺氧池水面上有大量气泡生成,氨氮应该是下降,但是从化验结果看,出水氨氮要比进水高出很多,不知是何原因?
回复
4楼
你的设计内回流、污泥回流是多少??
要是其控制不当,可能造成脱氨氮设计出问题或闲置!!
回复
5楼
你测一下水的PH值,
回复
6楼
关注中
回复
7楼
感谢您的关注!
我这里的污泥回流是80%;污水回流是5倍,设计的回流量是3-5倍。
您能把回流控制不当而导致问题的原理讲一下吗,我想跟您学习一下!
先谢过了!
回复
8楼
感谢您的提醒!
现在缺氧池的PH正常;好氧池的PH偏低,正在调整。
谢谢了!
回复
9楼
朋友,你在那里做焦化废水阿,咱们是同行啊。
回复
10楼
看来比较深奥,我还没有接触过脱氮除磷的项目,学习了
回复
11楼
出水氨氮高于进水主要是进水中的凯氏氮在厌氧、好氧菌的作用下转化为氨氮,因此焦化废水必须多段生化才能解决问题,难度较大。
回复