请教,一三层楼的办公大楼,体积约900立方米,是否需要消防?
请教,一三层楼的办公大楼,体积约900立方米,是否需要消防?
2楼
建规8。4。1条,五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。你的办公楼可不做消火给水。
另姜文源在《建规》的修订要点简介中提到-----五.室内消防给水
室内消防给水部分增加了综合楼、门诊楼、公共娱乐场所、办公楼等建筑物室内消火栓用水量项目;增加商店室内消火栓用水量(递增一级);住宅只对通廊式住宅规定消防用水量。
除厂房(建筑高度h≤24m,体积≤10000m3)、病房楼、门诊楼(V=5001~10000m3)、公共娱乐场所(V=1001~5000m3)、单层通廊式住宅和办公楼、教学楼(超过5层或V=10001~25000m3)可采用DN50室内消火栓外,其他均采用DN65室内消火栓。
回复
3楼
不用设
回复
4楼
设置灭火器OK!
回复
5楼
谢谢各位高手!
回复
6楼
我的是四层综合楼,体积5000,有办公室、隹宅、宿舍,需要设吗?
回复
7楼
属其他民用建筑。不设。
回复
8楼
有这么小的楼??
回复
9楼
:)楼上说的很清楚了哈,规范上也说的明白.
回复