为方便网友学习地暖,本人从网络搜集了一部分资料 现征订《和安安学地暖》教材 教材已经整理完成 就差加密问题了! 现把和安安学地暖教材展示发上来,欢迎大家提宝贵意见第一部分见:http://co.163.com/forum/content/1638_571954_1.htm第三部分在我空间http://493741171.qzone.qq.com/

为方便网友学习地暖,本人从网络搜集了一部分资料
现征订《和安安学地暖》教材
教材已经整理完成
就差加密问题了!
现把和安安学地暖教材展示发上来,欢迎大家提宝贵意见
第一部分见:
http://co.163.com/forum/content/1638_571954_1.htm
第三部分在我空间
http://493741171.qzone.qq.com/
免费打赏
bingyu0605
2006年12月09日 14:38:05
12楼
找到《采暖规范GB50019-2003》4.4.7.条文说明:“面积较大时,伸缩缝的设置间距可适当增大,但不宜超过10m。”
可《地暖规程JGJ142-2004》中并没有这样的规定。而且两者对于伸缩缝的宽度规定也不一样。(5mm和8mm)
《地暖规程JGJ142-2004》的实施日期是2004.10.1,《采暖规范GB50019-2003》实施日期是2004.4.1
应以那个为准呢?
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:38:37
13楼
以下是引用lwjlwj在2005-11-27 21:42:10.0发表的内容:

关键要看怎么改,如果用架空的木地板来做会很方便的。我习惯在卫生间的地方做集、回水器(改造工程也只能这样了),管材选用PEX(5A级)95度不超范围,管间距大些,别低于300MM。还有可以加个家庭生活热水换热器。为朋友改造了几个,去年运行,采暖效果很好。


分集水器尽量不要放在卫生间里面,因为出入分集水器的那一块地方加热管很密集,而且卫生间的水很多,防水层做的不好的话,很容易让卫生间的地面破裂,这是一;
二:管密积的地方是要加隔热套管的,但是加了隔热套管了以后,卫生间里的温度又提不上去了,人家要到卫生间里洗澡的;
三,卫生间的地面要比其他房间的地面要低上2-3公分,那在铺设加热管的时候,加热管在其他房间和卫生间里还不在一个平面上吗?!要是在一个平面上的话,加热管在卫生间里没法走.

还有你后面提到的:"管材选用PEX(5A级)95度不超范围,管间距大些,别低于300MM。"这样做很不可取!!规范上不允许!什么叫低温热水地板辐射采暖?95度的供水那还叫低温热水地板辐射采暖吗?还有管间距不低于300MM,那样供热会不均匀,会出现局部地面的温度过高,

像这种改造的活吧,我个人觉得上面有位网友说的很有道理,就是不要户户都设分集水器,可以整楼设一个带混水装置的分集水器,这样就取消分户计量,到时候按面积来收费就可以了,其实说白了,分户计量只是一个形式,我们在设计的时候都是按分户计量来设计的,但是在实际的生活中,能按热表来收费的没有几个,青岛这里就是按面积收费的!
kyo.u朋友:
以上仅是改造工程,不是正规地板辐射采暖设计,用嘴说着就干了,说出来只是提供一种改造思路。楼主提出的是“零散用户改装地板采暖改造工程”的议题。零散改造工程就意味着不能够去动原有系统(热媒参数等)和改动其他用户系统。
可能我表达的不够清楚:
1、卫生间仍旧是散热器采暖,卫生间不会铺木地板的,之所以放在卫生间也是出于安全考虑,如漏水。2、入户管温度也就86度左右,经家庭生活热水换热器、散热器后温度大约80度左右,选用PEX(5A级)是为预防万一供水温度过高。3、架空的木地板不会出现局部过热现象的。4、管间距大些,别低于300MM的意思就是防止木地板表面过热,对地板不好。
个人认为象这样的改造工程只要安全、适用就可以了。
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:39:16
14楼
做地暖伸缩缝一直用苯板,有没有其他更方便的地暖伸缩缝材料?
既然高人不肯出面,我这矮人现讲两句:
“地暖伸缩缝”选材只要能保证混凝土地面正常伸缩、不裂即可。
如果指安装方便的话,可用PE棉,安装在内墙周边;但,房间中部的伸缩缝不能用PE棉。
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:39:50
15楼
怎么样根据流量,压力来求管径
这就是水力计算的内容了,这就得应用水力计算表,按照比摩阻选择合适的管径,对于户内的盘管一般用De20的。
其实管径选取还是我上次说的查水力计算表,只要比摩阻合适就可以,还的考虑流速问题。
这是水力计算的问题。水力计算有三种方法,分别是假定流速法、静压复得法和压损平均法。
假定流速法的特点是先按照技术经济要求选定管内流速,再结合所需的流量,确定管道断面的尺寸,进而计算管道阻力。确定断面尺寸的时候要保证每一管段的比摩阻复合规范要求,比如室内采暖系统要求的经济比摩阻在60~120Pa/m的范围内。
静压复得法是利用管道分段,改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,重新获得静压。例如均匀送风管道的水力计算采用的就是该法。
压损平均法是将已知的总作用水头,按管道长度平均分配给每一个管段,以此确定管段阻力,在根据每一管段的流量确定管道断面尺寸。当管道系统所用的动力设备型号已定,或对分支管路进行阻力平衡计算,此法较为方便。环状管网水力计算常用此法
阻力计算时常常要用到“当量直径”,当量直径有两种,分别是流速当量直径和流量当量直径。
流速当量直径是假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆管的直径就是此矩形风管的流速当量直径。
流量当量直径是假设某一圆形风管中的流量与矩形风管中的空气流量相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆管的直径就是此矩形风管的流量当量直径。
另外利用当量直径求矩形风管的阻力,必须注意其对应关系:采用流速当量直径时,必须采用矩形风管中的流速去查出阻力;采用流量当量直径时,必须采用矩形风管的流量去查出阻力。两者计算的单位长度摩擦阻力应该是相等的。
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:40:25
16楼
一般11层的小高层(地暖)供回水立管采用什么样的形式好
一般11层的小高层(地暖)供回水立管采用异程就可以了
同程往往是费力不讨好.
做同程反而更容易产生上热下冷的结果,与其做同程,还不如采用异程,将采暖干管比摩阻取的小点。
同程怎么会容易产生上热下冷的结果
热水管,先到楼上,后到楼下,
所以,调节(注意调节很重要)不好,很容易造成上热下冷的结果。
从施工的角度讲,异程(两立管)施工比较方便;
而,同程(三立管)施工比较麻烦,而且,工程造价也高。另外,所需空间也大。
不论,采用那种方式,调节不好,都会造成垂直失调。
因此,采暖管道的设计方式、运行后的调节,都会影星使用效果。
而且,调节,一个非常重要的环节,又往往被人忽视。
所以讲,不论设计多么完美,调节不好,也达不到设计的效果
威海的设计院设计的异程,不过当地的供热公司让分区了
其实现在很多热力公司考虑的方面于设计院是不同的,有些东西实际是可以实现的,但是热力公司想保险一点,还是要分区的,当然投资上去了!其实还是根据实际的情况比较好一点的。没必要的投资能省则省
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:40:58
17楼
想省几个钱,地板采暖可以不用分水器吗?用三通加管子做出来可以吗
尽量不要用三通,因为房间不可能用两路就完成,如果用三通连起来的话会导致阻力增大呀!
不用分水器易出现热水分配不均现象,可通过调节阀进行调整
如果想省钱 可以使用一根放大的管子 比如DN50 那样也可以起到作用
从长远的角度看必须用,一是合理分配水的流量,二是便于分割和维修,三是清洗也是主要的,有了分水器就不用卸管了
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:41:36
18楼
现在用于地板采暖的管材一般铝塑、PC等塑料管,水管壁上结垢吗?水温在多少度时最容易结垢?
如果水质不合格也是很容易结垢的,地暖系统运行一段时间后要进行清洗的,现在有多家能进行地暖管清洗的。
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:42:17
19楼
我认为应该由土建总包商做,因为楼的验收是以土建为主的,地热公司做地面并不专业。 建议在做砼层之前、之后应做好中间验收、试压、环节,地热公司应该配和好
回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:42:49
20楼
散热器--传统采暖形式.
地暖---相对新型采暖形式.

随着暖通行业的发展,散热器的部分市场在逐渐被地暖所代替.
地暖作为一种新型采暖形式以它独有的优点逐渐被大家认识接受.
但是地暖也有其自身的不足和缺陷,
人们对它有的欣然赶潮流,有的依然是驻足疑视.

未来地暖会不会逐步取代散热器?
现在各地地暖的发展形式如何?
地暖不是万能的,安装使用受到一定的条件限制。

例如,高大建筑,但靠地暖采暖,很难达到使用条件(室内要求温度)。
再有,有特殊要求的房间、不宜安装地暖的房间等等。

再者,厂房、车间内一般还是以散热器采暖为主。

因此,只要有供暖,散热器就有存在的必要和使用的空间
以下是引用xianbao2002在2006-10-18 20:30:28.0发表的内容:
呵呵,地暖不是最终完美的采暖方式,只不过是目前较传统散热器较完美一点的方式!

随着地暖技术的完善,可以大部分取代之,但是最终普及的是空调系统,或者比空调还高一个级别的:”恒温恒湿空调系统!


舒适性空调是怎么都比不上地暖的,中央空调空调采暖也做不到地暖那样的舒适度,除非能够整个地板作为空调末端,也就是地板空调,才能够使室温比较均匀.........这种采暖方式不就是地暖..
没有绝对好的东西!地暖和散热片适合的场地和人群不一样!我做家庭采暖知道:地暖适合于家庭有老人和小孩的,因为小孩喜欢在地上玩,老人也是经常在家的!如果是夫妻俩生活节奏比较快,上下班需要热的比较快的产品,那还是散热片比较好!还有就是别墅地暖比较合适,因为它的层高比较高,散热片很难达到温度!


回复
bingyu0605
2006年12月09日 14:43:25
21楼
为了增强绝热板材的整体强度,并且便于安装和固定加热管,
铝箔层主要是保护下面的绝热泡沫板的,如果你有足够的措施保障下面的绝热层,铝箔不铺也罢
绝热板材的表面可以覆有玻璃布基铝箔面层
据国标03-K404总说明上第3.3条款:“保护层,避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造。与绝热层复合在一起的保护层,还有固定塑料管分作用。当确保聚苯板绝热功能不被破坏时,可不铺设铝箔等保护层。