93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答欢迎大家 积极参与
93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答
欢迎大家 积极参与
42楼
ASKER1:
埋地管道安装中的土方工程应如何套用定额?
ANSWER1:
93定额执行《上海市建筑工程预算定额》(1993)。
2000或以上定额规定:
→→挖土深度在1.5m以内,执行新定额第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章<室外管道>第14款“管道人工挖土”项目;
→→挖土深度在1.5m以上的土方工程、石方工程以及砌筑工程执行《上海市建筑和装饰工程预算定额》(2000)。
回复
43楼
★★★问: ★★★
管道安装工程中的套管怎么套用93综合定额?
是否在图纸中说明的是防水套管的都可以套刚性套管制作,安装定额呢,本来到没有问题,但在一个定额解释中有这么一条,电缆进户套管,也有防水要求,解释中是说管子按室外钢管延长米计,止水圈按支架计,所以现在,到反而模糊了,请版主解释一下,刚性套管这条定额,在什么样的情况下可以套,还有防水套管该怎么套定额,谢,年底结账,很紧,请帮我查一下这方面的资料。
★★★答: ★★★
定额问题解答1000例第84页第81问,管道安装工程中的套管,如何套用定额有具体规定。
管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目。具体按下表执行。
过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如设计明确要求敷设带有止水圈的套管,止水圈制作可选用(93′定额8-152制作及8-155安装子目);刚性套管的制作选用6-2329~2345子目,刚性套管安装选用6-2346~2354子目。
混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用“刚、柔性套筒制作安装”相应定额子目。
回复
44楼
请问: 消防用感温电缆可套用什么定额(上海93定额)?
回复
45楼
【93安装拆除如何计算】
安装工程中的拆除工程,定额解答99年第11期信息中有明确的解释,除了第一分册《机械设备工程》中的旧设备拆除按相应安装定额基价的50%计算,其余分册中拆除工程,因情况各不相同,有保护性、破坏性、非保护性拆除等,应按实际发生的工日,按少量点工计算,每工日22.80元,列在费率计算表的“税前”项:如发生材料或机械,应按实另行计算。
各分册的总说明中都列了一项安装及制作的分配比例,若发生问题中所述的拆除并安装的,可查阅比例后,按安装的比例数乘相应子目的基价计算
回复
46楼
还是套一般的 电缆 ,把主材换了
回复
47楼
93安装,焊接不锈钢管道中的拆除并安装的材料(包括管件)利用率如何计算?
回复
48楼
我刚刚接触这个行业,目前最烦的是管件的工程量计算问题,因为不会,呵呵!所以只要可能,我
都套用第八册,因为不用算管件,但是泵房,锅炉房,冷冻库却一定要套第六册,请问各位前辈,
在无法一一计算管件数量时,该怎样计算管件的工程量?谢谢各位!!!
回复
49楼
按图、按实际 计量 ,价格 统差
回复
50楼
消防管道沟槽连接如何套定额
回复
51楼
消防管道沟槽连接如何套定额 ,在套第七册第二章时,是不是应该把定额中电焊条等材料扣掉,
回复