工业循环水处理
hyzhw
hyzhw Lv.3
2004年06月30日 20:55:32
来自于纯水系统
只看楼主

工业循环水处理 冷却水循环后易带来什么问题?腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。结垢:水在冷却塔中蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。粘泥垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。

工业循环水处理


冷却水循环后易带来什么问题?

腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。

冷却水的循环使用对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥问题要比使用直流水严重一些或严重得多。因此,循环冷却水如果不加以处理,则以上问题的发生将使换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,并使生产工艺条件处于不正常状况。现代的一些工厂,为了提高传热效率的需要,换热器的管壁很薄,并且严格控制污垢的厚度,换热器一旦发生腐蚀或结垢,尤其是局部腐蚀的发生,将使换热系统必须综合解决腐蚀、结垢和粘泥(微生物)三个问题。

冷却水的化学处理是用加入化学药品的方法来防止循环冷却水系统腐蚀、结垢和粘泥等问题的产生。常用的处理药剂有缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂等。

免费打赏
simmy123
2007年05月18日 13:34:49
32楼
循环水注重循环,也就是本身的水质是大家最关心的指标。个人认为首先要针对系统进行勘察,弄清整个循环过程,没个设备的运行情况,再进行一些水的处理,相信大家在这种水碰到的问题都是一样的,但问题就是具体实施的时候和调试阶段要花费很大的人力、物力、和财力,因为一个系统的稳定运行是需要时间和经验的。有时在前期运行中没什么问题出现,业主也验收了,可是没过多久这样那样的问题就出现了,所以作为运行管理者也不能太相信供应商了。楼主对运行中会碰到的问题已经做了详细的解释和分析,我们值得学习,同时也感谢楼住的不吝赐教。其实大家在运行管理某个系统的时候一定要做到完全了解每个细节,这样当出现问题的时候就不会乱来了。
回复
xiaowanzi620
2007年06月10日 15:02:51
33楼

你是什么公司啊?
回复
micach
2007年06月12日 21:36:52
34楼
我们公司的冷却循环水也要处理,请联系:13510404917
回复
geogree
2007年06月25日 14:02:09
35楼
二氧化氯用作杀菌剂时的投加量是多少呢?投加浓度应为多少呢?
回复
hugonghong2003
2007年06月26日 10:39:07
36楼
维邦水处理技术有限公司 专业生产销售工业循环水处理相关药剂,欢迎朋友来电来函交流 联系人:小胡13220384557
可登陆我公司网站:www.weibangtech.com
回复
gaopangzixunhuan
2007年08月17日 09:01:00
37楼
大家帮我
回复
gaopangzixunhuan
2007年08月17日 09:02:31
38楼
现有一问题请大家帮我,循环水的浊度连续一个星期超过40mg/l使用了旁滤也无明显改变,不知如何处理,谢谢大家
回复
naruto-9527
2007年10月23日 20:10:33
39楼
工业循环水敞开系统
常规测 浊度 pH 电导 硬度 磷(正磷、有机磷,根据加药类型不同测) 至少每天测
总铁 至少每周一次测
腐蚀率 每月要出一次数据 用试片法
结垢成分分析 一般两到三个月做一次 对容易结垢的部位做
密闭系统 一般用软水 一次加药可维持至少一年

对于杀菌 用臭氧的很少吧 用溴 氯等氧化性杀生剂 或 异噻唑啉酮等非氧化性杀生剂 交替冲击加药 效果不错
回复
wangqian19840715
2007年12月09日 19:53:50
40楼
谢了啊,非常实用的!以后多传点,好东西一起分享啊!对我们帮助很大的!
回复
vizier
2007年12月28日 13:14:23
41楼
用RO产水做循环水,请问如何设计方案?
循环水量为:1475M3/H


夸张了吧
回复

相关推荐