工业循环水处理
hyzhw
hyzhw Lv.3
2004年06月30日 20:55:32
来自于纯水系统
只看楼主

工业循环水处理 冷却水循环后易带来什么问题?腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。结垢:水在冷却塔中蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。粘泥垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。

工业循环水处理


冷却水循环后易带来什么问题?

腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。

冷却水的循环使用对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥问题要比使用直流水严重一些或严重得多。因此,循环冷却水如果不加以处理,则以上问题的发生将使换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,并使生产工艺条件处于不正常状况。现代的一些工厂,为了提高传热效率的需要,换热器的管壁很薄,并且严格控制污垢的厚度,换热器一旦发生腐蚀或结垢,尤其是局部腐蚀的发生,将使换热系统必须综合解决腐蚀、结垢和粘泥(微生物)三个问题。

冷却水的化学处理是用加入化学药品的方法来防止循环冷却水系统腐蚀、结垢和粘泥等问题的产生。常用的处理药剂有缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂等。

xerxes
2004年07月02日 07:50:09
2楼
怎么处理为什么不说呢?
回复
shazk
2004年07月02日 09:30:42
3楼
本人有循环水旁流过滤的最合适的设备,详见www.oewater.com中PCF孔隙调节型纤维过滤器,500m3/h设备直径仅3000,且反洗自用水0.5-2%,反洗彻底。
回复
yangchengzsy
2004年07月08日 16:36:24
4楼
我们是专业做工业水处理的, 我们做过很多的循环水处理,电厂的、钢厂的
化工厂的,请联系:程阳 13812842797 ycheng@zsychemicals.com
qq 359288451
回复
yyh2008
2005年06月04日 14:44:01
5楼
本人现在也要考虑循环水处理的问题,主要是阻垢,缓蚀,杀菌。
只知道这些,不知道该怎样选择水处理药剂,请各位谁知道的,指教一下,选什么样的阻垢剂,缓蚀剂,杀菌剂,厂家在哪?浙江一带的较好,还需要什么指标的请指示
回复
kede-1
2005年06月05日 08:37:20
6楼
回答以上各朋友:
循环水的常规处理方法:
1、过滤(部分)也叫旁滤,一般采用无阀滤池,过滤水量约为总循环量的5%
2、杀菌灭藻,一般用液氯和常规杀菌剂,投加可分为定期和不定期
3、防垢,一般通过投加阻垢剂,阻垢剂的种类比较多,应根据循环系统内的主要材质和运用环境等来选用,其配方一般可有具体药剂厂家做小试来确定。
4、补充新鲜水,防止浓缩倍数过高
回复
yyh2008
2005年06月06日 10:24:33
7楼
谢谢上面的朋友,我已经有了旁滤,现在主要是考虑药剂问题,这段时间一直在看各种药剂,种类太多了,听你一番话,我才知道应该先跟厂家联系才好
回复
yyh2008
2005年06月06日 12:55:35
8楼
我们还想给它建个相应循环冷却水的化验室,不知道有没有相同的化验室,我还是一个新手,没什么经验,请大家指教,我们要准备些什么,有哪些指标需要检测的
回复
chb_cx
2005年06月07日 17:23:54
9楼
工业循环水处理一般都用上面所说的方法,不过也有一些比较新的工艺;加药就一般都有卖药的厂家来做,因为他的药他知道加多少,而且长期供药.有哪位大虾做过一些新工艺,过来侃侃
回复
kede-1
2005年06月08日 08:39:02
10楼

工业循环水的常规测试指标有:浊度、有机膦(总磷、正磷)、浓缩倍数
定期检测:污泥沉积率、腐蚀速率、硫化菌、异养菌、铁细菌等
参照检测的项目与原水一致。
回复
kede-1
2005年06月08日 08:47:35
11楼


我倒听说一种全密闭循环水的,但我没过的
他是用软水的,不加药
但这种循环水量比较小的,一般不超过1000t/h
不知是不是这样,希望高手指正