特灵风冷式冷水(热泵)机组高电压跳脱怎么复位
xiemin168
xiemin168 Lv.2
2012年06月13日 20:51:44
只看楼主

有谁知道特灵Aquastream 风冷式冷水(热泵)CXGH080机组 高电压跳脱怎么复位,进入C项目 用CLEAR清除,总是复位不到,是什么原因造成的?显示高电压跳脱(M Ckt2 fault压缩机A2和B2《如果有B2》同时有高压跳脱,复位回路2高压开关),但是复位后,怎么老是出现这个故障,不知道怎么解决?

有谁知道特灵Aquastream 风冷式冷水(热泵)CXGH080机组 高电压跳脱怎么复位,进入C项目 用CLEAR清除,总是复位不到,是什么原因造成的?显示高电压跳脱(M Ckt2 fault压缩机A2和B2《如果有B2》同时有高压跳脱,复位回路2高压开关),但是复位后,怎么老是出现这个故障,不知道怎么解决?
免费打赏
wanghuijiong
2012年06月15日 18:35:44
2楼
首先检查系统冷媒压力是否正常,最好是接表测再与压力传感器的参数比较;没问题的话就看压缩机保护模块是否好的;上面两个都没问题的话估计就是SMM模块的问题了
回复
yangjiqiao
2012年06月16日 12:34:52
3楼
回复
desheng001
2012年06月19日 22:08:10
4楼
测量一下压力开关是不是没有接通
回复
xiemin168
2012年06月20日 21:26:55
5楼
谢谢各位,已经解决,是SMM辅助模块出问题
回复