【请教】次梁锚固问题!(有图)
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年06月13日 19:30:12
只看楼主

如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?

如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?

236545.jpg

evincent
2012年06月13日 21:31:23
2楼
这个问题我也研究了很久,图集上好像给出的是框梁之间的锚固长度,对于次梁不知道是怎么计算的
回复
hyp1962
2012年06月14日 08:55:14
3楼
次梁边支座锚固要求在11G101-1中有明确的要求。
回复
jjkwxq
2012年06月14日 12:26:11
4楼
次梁也有要求啊,不能直锚,能弯锚吗?猪一个
回复
敬于才华
2012年06月14日 13:58:29
5楼
在仔细看下03G101或者是11G101吧

那个不用按照框架梁的钢筋锚固的


不放心的话到头减去保护层弯折12D就可以了
回复
xiaohe423
2012年06月14日 19:41:58
6楼
你连我问题都没看懂!
回复
xiaohe423
2012年06月14日 19:50:25
7楼
图集中我还真没看到,次梁伸入KL的锚固到底怎么算的?
回复
netknight
2012年06月15日 09:31:27
8楼
请再仔细看一下11G101-1 86页 非框架梁L配筋构造 以及下注说明

个人依照图集理解,这里的锚固已经无法满足规定了,按铰接 0.35Lab=0.35*35*16=196
考虑保护层厚度,实际连铰接也无法满足了。
个人感觉,这算是图集的一个BUG。

不知道能不能解决你的问题





其实我也在问一个类似的问题。

回复
lookforyoufun
2012年06月15日 09:42:16
9楼
机械锚固,或增加钢筋量,或加梁头
回复
ct010203
2012年06月17日 09:30:28
10楼
我也在一直纠结这个事情,很多时候直锚满足不了呀。新版规范还明确要求。
回复
cj198585
2012年06月17日 17:32:20
11楼
按照新图集的要求,很多都不能满足要求的
回复