我家是新楼,16层塔楼,我住顶层,本楼暖气干管的最上面一根分支连接我家的暖气,其他几家的支管位置都比我家的低,从上月中开始,干管里的气体就不停的往我家跑,我每天要放4.5回气,更要命的是入户第一组暖气在卧室,夜里响的要命,每天夜里都要起来放一次气,严重影响休息,维修人员认为是干管自动排气阀(就是那种黄铜的,侧面放水的)坏了,可以已经连续换了四个了,还是不行.每当他们拧下排气阀,阌衅迮懦?他们检查后说没问题,可是再安装后,就再也不排气了.气体没处去,就全跑我家去了.我真的不知怎摸办了,请各位暖通专家帮帮我,小弟在线等待.
我家是新楼,16层塔楼,我住顶层,本楼暖气干管的最上面一根分支连接我家的暖气,其他几家的支管位置都比我家的低,从上月中开始,干管里的气体就不停的往我家跑,我每天要放4.5回气,更要命的是入户第一组暖气在卧室,夜里响的要命,每天夜里都要起来放一次气,严重影响休息,维修人员认为是干管自动排气阀(就是那种黄铜的,侧面放水的)坏了,可以已经连续换了四个了,还是不行.每当他们拧下排气阀,阌衅迮懦?他们检查后说没问题,可是再安装后,就再也不排气了.气体没处去,就全跑我家去了.我真的不知怎摸办了,请各位暖通专家帮帮我,小弟在线等待.
2楼
应该是干管自动排气阀(就是那种黄铜的,侧面放水的)坏了,换一个质量好的自动排气阀
回复
3楼
谢谢.难道连换四个都是坏的.啥质量啊
回复
4楼
水质不好,杂质太多,影响自动放气阀正常工作;
可请【师傅】先将放气阀拆下,放放水;
待水质变清后,再按放气阀。
试试》
回复
5楼
个人意见:如果是水质不好的话可不可以在供水上面加个过滤器,然后采用自动排气阀
回复
6楼
应该提高供回水压力,就不会老产气。可以试试加一个集气罐,再换一个质量好的跑风。
回复
7楼
加压,保障满水运行
回复
8楼
应该是热源处定压不足,造成顶层局部倒空的现象。
回复
9楼
这种情况俺也遇到过,,没有更好的办法,除了引根管道到厕所里
回复