35k系统电压振荡波动是什么原因导致?
dzli1981
dzli1981 Lv.11
2012年06月13日 13:41:20
只看楼主

我站一路35kV进线电源,3相相电压正常时均为20kV左右,最近几天出现两次电压振荡情况,每次持续数小时之久,振荡期间相电压在19kV至21kV之间波动,最高最低值可到17kV和23kV左右,35kV系统线电压正常,电流无波动。下级电网系统(电压等级6kV)电流电压均无异常,用电设备正常工作。站内设备故障已排除,不知道导致此类现象的原因是什么?希望前辈高人能指点迷津。

2012年06月13日 16:34:31
2楼
系统对地电压不稳定,线电压正常,负荷平稳。说明系统对地电容不稳定,线路设备绝缘出现问题,某个局部发生对地放电。
回复
dzli1981
2012年06月14日 08:18:53
3楼
区管高手,感谢答疑解惑。
昨天对架空线巡检,发现据我站5公里处架空线下树木过高,与架空线搭接,导致对地电容不稳,现已联系供电公司处理。
回复
wboy8759
2012年06月15日 09:05:39
4楼
经常遇到这种类似情况。
回复

相关推荐

APP内打开