【问题现场】汗!这样接线的插座是会电死人的啊
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年06月13日 13:38:14
来自于工地图片
只看楼主

必须高度重视“插座安装时仔细接线、安装后逐个用插座相位检测仪进行检测”的做法!!! 今天到某国家一级企业施工的高档办公楼进行竣工验收前检查,在一楼一进大门的两门厅处,用插座相位检测仪检测插座时发现: 1、显示接线正确的11只低位插座在模拟漏电时都不跳闸,另一只插座显示相线与地线接反!!! 2、两只高位空调插座都跳闸!!! 经检查验证: 1、低位插座与高位空调回路插座的接线在两只门厅插座配电箱处全部接反了,低位插座未经漏保,故模拟漏电时都不跳闸!!!

必须高度重视“插座安装时仔细接线、安装后逐个用插座相位检测仪进行检测”的做法!!!

今天到某国家一级企业施工的高档办公楼进行竣工验收前检查,在一楼一进大门的两门厅处,用插座相位检测仪检测插座时发现:

1、显示接线正确的11只低位插座在模拟漏电时都不跳闸,另一只插座显示相线与地线接反!!!

2、两只高位空调插座都跳闸!!!

经检查验证:

1、低位插座与高位空调回路插座的接线在两只门厅插座配电箱处全部接反了,低位插座未经漏保,故模拟漏电时都不跳闸!!!

2、那只接线错误的低位插座,是安装电工在插座后接线盒内接头处将火线与地线接反了!!!

试想,如果有人在此插座接了类似金属外壳微波炉的电气设备,又有人去接触了此金属外壳,会有什么后果???!!!是会电死人的啊!!!

所以:

房建工程插座安装完毕后,必须用插座相位检测仪逐个进行检查、试跳!!!

否则,就会出现各种怪异现象:相地错;缺地线;缺零线;缺相线;显示正确但模拟漏电时不跳闸!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-15 10:11 编辑 ]

插座相线与地线接反!!!.jpg


插座相线与地线接反,原因是插座接线盒接头处将线接反了!!!.jpg


插座相线与地线接反,原因是插座接线盒接头处将线接反了!!.jpg

免费打赏
逍遥翁
2012年06月15日 17:47:06
22楼
现在有些施工人员素质太低,主要原因是建筑施工单位为了节约资金;如果请技术好一点专业人员,工资成本增加,为了节约成本就请那些见活就干的非正规培训人员,这种现象早就存在,特别是装修队伍太多了。应该引起有关职能部门重视。
回复
guanzengyang
2012年06月15日 19:02:26
23楼
这活干的,太残次了
回复
奥贝蒂
2012年06月15日 19:19:17
24楼
注意安全哟!
回复
zouhongsheng1
2012年06月15日 20:18:41
25楼
楼主。这个插座插上用电器不就跳闸了吗? 现在我们工地上流行很多把接地线接到零线点位上的。郁闷死了。
回复
zbf44121508
2012年06月15日 21:44:31
26楼
人命问题 怎么能儿戏
回复
muyuyao
2012年06月15日 23:20:34
27楼
这个插座插上用电器不就跳闸了吗?

----------用电器如对地绝缘良好,就不会跳闸啊!!!



把接地线接到零线点位上的。

----------没看明白,请说具体些!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-15 23:22 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年06月15日 23:39:46
28楼
这东西叫啥?买一个,哪有卖啊?

--------电气材料市场有售!!!

我还有一种个头更大些、质量更好的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-15 23:41 编辑 ]
回复
desparado
2012年06月16日 09:22:14
29楼

公牛有卖的
回复
天空蔚蓝
2012年06月16日 11:44:18
30楼
回复
王海祥
2012年06月16日 14:56:07
31楼
电习惯了,就知道注意安全!~
回复

相关推荐