只看楼主

必须高度重视“插座安装时仔细接线、安装后逐个用插座相位检测仪进行检测”的做法!!! 今天到某国家一级企业施工的高档办公楼进行竣工验收前检查,在一楼一进大门的两门厅处,用插座相位检测仪检测插座时发现: 1、显示接线正确的11只低位插座在模拟漏电时都不跳闸,另一只插座显示相线与地线接反!!! 2、两只高位空调插座都跳闸!!! 经检查验证: 1、低位插座与高位空调回路插座的接线在两只门厅插座配电箱处全部接反了,低位插座未经漏保,故模拟漏电时都不跳闸!!!

必须高度重视“插座安装时仔细接线、安装后逐个用插座相位检测仪进行检测”的做法!!!

今天到某国家一级企业施工的高档办公楼进行竣工验收前检查,在一楼一进大门的两门厅处,用插座相位检测仪检测插座时发现:

1、显示接线正确的11只低位插座在模拟漏电时都不跳闸,另一只插座显示相线与地线接反!!!

2、两只高位空调插座都跳闸!!!

经检查验证:

1、低位插座与高位空调回路插座的接线在两只门厅插座配电箱处全部接反了,低位插座未经漏保,故模拟漏电时都不跳闸!!!

2、那只接线错误的低位插座,是安装电工在插座后接线盒内接头处将火线与地线接反了!!!

试想,如果有人在此插座接了类似金属外壳微波炉的电气设备,又有人去接触了此金属外壳,会有什么后果???!!!是会电死人的啊!!!

所以:

房建工程插座安装完毕后,必须用插座相位检测仪逐个进行检查、试跳!!!

否则,就会出现各种怪异现象:相地错;缺地线;缺零线;缺相线;显示正确但模拟漏电时不跳闸!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-15 10:11 编辑 ]

插座相线与地线接反!!!.jpg


插座相线与地线接反,原因是插座接线盒接头处将线接反了!!!.jpg


插座相线与地线接反,原因是插座接线盒接头处将线接反了!!.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年06月14日 10:30:23
2楼
无人响应!!!

搞电气施工的人员在哪里???!!!
回复
lqzhu0328
2012年06月14日 16:06:53
3楼
还有这样的检测仪器啊!
回复
sydl18
2012年06月14日 16:24:38
4楼
看线的颜色没有反啊,左零右火中间地,没错啊
回复
muyuyao
2012年06月14日 17:40:31
5楼
还有这样的检测仪器啊!

-------安装电工一般都知道或都有!!!

很便宜,一只约20元!!!

常见的故障通过不同亮灯组合都能反映出来!!!

下部的红色按钮是模拟漏电的开关,按下后,接线正确的插座回路对应漏保应当跳闸!!!
回复
muyuyao
2012年06月14日 17:46:38
6楼
看线的颜色没有反啊,左零右火中间地,没错啊

-------不要光看与插座的连线!!!

盒内有接头,请看看接头:火线与地线接反了!!!
回复
莫下雨
2012年06月15日 09:43:42
7楼
这边也碰到过
回复
sheqifa99
2012年06月15日 10:09:43
8楼
楼猪很重视,后果很严重!
回复
dgshyjm
2012年06月15日 11:03:19
9楼
又是个挣钱不要安全得主,安全大意不得
回复
lqzhu0328
2012年06月15日 11:47:18
10楼
长见识了,谢谢分享!
回复
rui_8970
2012年06月15日 13:15:34
11楼
电不死不罢休!