有没有人知道电缆3+2跟4+1的区别,有没有相关规定的,知道的给个话,先谢了.
有没有人知道电缆3+2跟4+1的区别,有没有相关规定的,知道的给个话,先谢了.
2楼
动力与照明用电区别
回复
3楼
晕死,照明咱都是用得4+1,可动力的有些都是3+2,这也没啥问题吧
回复
4楼
为什么?能不能说仔细点?
回复
5楼
3相平衡的负荷,地线不会有太多电流,可以用3+2,
3相不平衡,地线的电流都有可能比相线高,所以要用4+1。
不知道能否平衡的时候,老老实实用4+1吧
回复
6楼
一般情况下,动力的零线没有电流通过。而照明的有。
回复
7楼
3相平衡的负荷,地线不会有太多电流,可以用3+2,
3相不平衡,地线的电流都有可能比相线高,所以要用4+1。
不知道能否平衡的时候,老老实实用4+1吧 高度赞同
回复
8楼
低压配电设计规范第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。以气体放电灯为主要负荷的回路,应该选用4+1,除此之外4+和3+2都可以主要看负荷平衡情况。