工地主电源进来有一条线漏电,现在零线也有电,我拿数字万用表测零线和地线上面显示的是220v,但就是不知道是那一条出问题了 , 麻烦各位出出招····
工地主电源进来有一条线漏电,现在零线也有电,我拿数字万用表测零线和地线上面显示的是220v,但就是不知道是那一条出问题了 , 麻烦各位出出招····
2楼
检查下此回路上级接线是否正确。
[
本帖最后由 wangxin1204 于 2012-6-13 11:16 编辑 ]
回复
3楼
貌似有短路地方
回复
4楼
220V的零地电压?兄弟,把后面的负载断开了再测吧
回复
5楼
这么简单的事,还算问题吗?“零线和地线上面显示的是220v,但就是不知道是那一条出问题了”!!
用电笔测一下,有电的一条出问题了!
回复
6楼
零线断了或者接触不良!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
零线断了
回复
8楼
零线断
了
回复
9楼
上一级开关没跳闸吧,那就是零线断了!跳闸的话可以用万用表的通断测一下。
回复