多层的消防问题
65124367
65124367 Lv.2
2004年06月29日 11:33:03
只看楼主

请教:多层公共建筑,利用市政管网的压力把水打入屋顶的消防水箱,在利用设在屋顶的消防稳压泵打出,(市政管网压力为0.3MPA,建筑高度为23.90M),因为建筑没有考虑消防水泵房,不知道这个方法可行不?

请教:多层公共建筑,利用市政管网的压力把水打入屋顶的消防水箱,在利用设在屋顶的消防稳压泵打出,(市政管网压力为0.3MPA,建筑高度为23.90M),因为建筑没有考虑消防水泵房,不知道这个方法可行不?
免费打赏
wpeipei
2005年06月29日 22:51:10
22楼


压力不满足,
朋友你说话好酷呀
回复
yanwangnanfei
2005年06月29日 23:07:32
23楼
因为不够,所以不够?理由牵强了点吧?
回复
wpeipei
2005年06月29日 23:26:59
24楼
理由很显然,如果你是好好看过规范的应该很容易理解。

说详细一点吧。
高压系统须高位水池或区域高压系统。本建筑屋顶水池不可能去做高做到使最不利点有20米的水压的高度。。
回复
33174485
2005年06月30日 07:55:42
25楼
市政管网压力只有为0.3MPA,而消火栓出口压力需22m左右,所以说室外给水对于大约高度在33m-22m=8m以上区域将无法满足压力,此非常高压系统,理论上不设不行。象这样的工程是需要跟建筑和消防局沟通的,何况这又是公建,打电话给消防局咨询一下,把他们的意见给建筑。仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开