A,B,C三相母线排之间最低间距是多少?
fifazhang
fifazhang Lv.2
2006年12月07日 22:11:24
只看楼主

厂家生产的低压进线柜母线间距为35mm,现在供电局在安装变压器与低压进线柜之间的母线桥有困难,想缩短A,B,C三相母线间距为25mm,国家有规定安全间距为多少吗??谢谢!!

厂家生产的低压进线柜母线间距为35mm,现在供电局在安装变压器与低压进线柜之间的母线桥有困难,想缩短A,B,C三相母线间距为25mm,国家有规定安全间距为多少吗??
谢谢!!
免费打赏
首席技术官
2006年12月07日 22:34:54
2楼
低压
电气间隙12mm
爬电距离20mm
回复
wutaixiong
2006年12月08日 10:32:10
3楼
距离不够的时候,可以采用热缩套管全绝缘方式保证安全!
即将所有的母线及接头用热缩套管和接头保护盒进行绝缘防护,这样不但满足绝缘要求,还能避免小动物、异物搭接等电力事故!
回复
panshuoguang
2006年12月10日 19:46:46
4楼
按照GB7251.1-2005中规定,电气间隙必须大于10mm。爬电距离必须大于12.5mm.
回复
wuhy1108
2006年12月10日 20:00:57
5楼

成本太高
回复
zhaoyizhao
2007年12月03日 21:55:51
6楼
学习学习
回复
a289008957
2007年12月03日 22:30:31
7楼
学习中
回复
yl-zhyj
2007年12月03日 22:35:22
8楼
500V以下低压安全间隙为12mm