配筋问题
c8661994
c8661994 Lv.5
2006年12月07日 17:18:18
只看楼主

近来试用了strat软件,前处理,计算速度都是一流的,无话可说。但配筋实在弱智,例如梁筋4,按照内定25mm优先出图就配2条25钢筋了,改成14mm优先,出图竟然配了4条14!而且整张图都配成了14,结果实在让人吃药。号称出图好过广厦cad(???),这和广厦根本没法比。如果拿这样的图纸出去,不被甲方骂死(2条16配成了2条25),就被审图的骂死,整张梁图都配成了14?会设计吗?强烈要求改进配筋程序。

近来试用了strat软件,前处理,计算速度都是一流的,无话可说。但配筋实在弱智,例如梁筋4,按照内定25mm优先
出图就配2条25钢筋了,改成14mm优先,出图竟然配了4条14!而且整张图都配成了14,结果实在让人吃药。号称出图好过广厦cad(???),这和广厦根本没法比。如果拿这样的图纸出去,不被甲方骂死(2条16配成了2条25),就被审图的骂死,整张梁图都配成了14?会设计吗?

强烈要求改进配筋程序。
免费打赏
yale16
2006年12月11日 13:39:59
2楼
程序根据设定的优先钢筋直径,然后根据能否正确排放,最终确定合适的钢筋直径。当然优先钢筋不能随便确定,如25可改为22、20。
如改为14,程序会认为有特殊要求,将近尽量满足用户的要求,如恰好配筋量不大,全部配14的足够,就会全部配14的钢筋,这应该不是程序的出错。

使用程序最好按最优、最适合的方式设定参数。这样才能达到好的效果。

配筋还有一个归并系数的问题。归并系数大,则钢筋规格统一,图面效果好。归并系数小,则钢筋规格会多一些,图面会繁杂些。实际使用中,应调整该系数,使达到最佳效果。

上面说的选25则全部是25的情况,是由于梁的归并系数较大。将归并系数调小,程序自然会选择22、20或18的钢筋。

不同的工程配筋要求不一样。如高层结构,构件大、钢筋量大,则希望钢筋规则统一。如多层结构、小结构,构件小、钢筋量小,则钢筋规格可以多一些,使配筋更经济。

STRAT这种控制机制,能予以了解,这样才能使用好软件。STRAT软件的施工图功能,希望不要怀疑。