VRV系统的缺点!
swear84
swear84 Lv.2
2006年12月07日 17:08:26
来自于中央空调
只看楼主

大家都知道VRV系统如今在中国市场上有一定的占有率,但是它也具有很多自身难以解决的缺点!现在麻烦大家留下对VRV系统的评价和观点!谢谢

大家都知道VRV系统如今在中国市场上有一定的占有率,但是它也具有很多自身难以解决的缺点!
现在麻烦大家留下对VRV系统的评价和观点!谢谢
免费打赏
michelle5156
2006年12月08日 13:47:33
2楼
缺点:贵;系统容量较小;制热能力较弱;管长受限制;湿度难以控制;变频是否对人体有害不得而知。
优点:安装、管理方便;不大会有风管噪声、漏水等问题;运行节能;没有频繁启停,温度没有大幅度变化,较舒适。
回复
wangzongshu1983
2006年12月09日 14:04:47
3楼
施工对室内吊顶空间要求不高,对层高较底的房间有利。
新风是VRV系统的一个主要问题,可以单独设立新风系统。
现在一般做法是用HR显热交换器。
回复
wy_zhangxu
2006年12月18日 12:33:07
4楼
据本人对大金VRVII以及VRVIII的了解,VRV现在已经可以有新风机组了,最多可以一托二!
回复
air-lww
2006年12月26日 12:07:16
5楼


只要不超过48HP就可以,你想拖几台都可以,三菱电机也有的,实事求是的说电机的技术比大金有过之无不及
回复
xuan2
2006年12月26日 14:30:59
6楼
除了有点贵,其它还算可以。
回复
daliandazhong
2007年01月26日 12:33:09
7楼
用电量大,冬季制热能耗比低(基本上就2.0吧)温度精度低,不可以作恒温空调(1°C波动),另外除湿能力强,舒适性差!不如水机。变频设备可能有电磁敷设!哈哈
回复