今天审图公司提了个以前没遇到的问题,请教下大家
sunlover1949
2006年12月07日 17:01:10
只看楼主

审图公司说 10(40)的电表不能和32的断路器匹配,难道说断路器还应该比电表电流大?郁闷了 不怕烧表索

审图公司说 10(40)的电表不能和32的断路器匹配,难道说断路器还应该比电表电流大?郁闷了 不怕烧表索
免费打赏
lggufei
2006年12月07日 17:40:21
2楼
不会吧?
那按他的理解应该配多大的断路器?
我一般都是这样做的.
不过电表后用的都是40A/1P,入户用32/2P
回复
powerxp001
2006年12月07日 18:39:11
3楼
楼上朋友,入户可用32/2P,但你的电表也是以"1P",能否改过来.
回复
大鼻山
2006年12月07日 19:52:04
4楼

40A和32A的差别无必要,还浪费电缆
回复
njele
2006年12月08日 08:59:58
5楼
我一般用一样的 40开关对应40的表
回复
cyg523
2006年12月09日 08:41:53
6楼
不会吧?
那按他的理解应该配多大的断路器?
我一般都是这样做的.
不过电表后用的都是40A/1P,入户用32/2P
回复
shejiyes
2006年12月09日 13:27:46
7楼
不会吧?
那按他的理解应该配多大的断路器?
我一般都是这样做的.
不过电表后用的都是40A/1P,入户用32/2P
回复
guoyong1980
2006年12月09日 15:13:29
8楼
呵呵 如户的短路器和表后短路器整定植应该保持一致! 没有必要大一级,就这个问题跟申图的干了几次了!
回复
liuyon552
2006年12月10日 21:52:55
9楼
有40的断路器吗?,32的正好,要不跳不掉烧表,还可能失火,就这样和他说,哈哈,吓吓他
回复
jirui0298
2006年12月11日 14:34:22
10楼
没有40的断路器?晕!怎么可能
回复
l19811102
2006年12月11日 17:26:37
11楼

你审图的时候是怎么看的?如果两个都用40A能通过吗?
我现在入户用隔离。
回复