2楼
具体指哪方面?
回复
3楼
电缆穿过零序电流互感器就可以了
跟低压电流互感器一样
回复
4楼
对,一个互感器的化就是这样,如果是三个就要各自穿一个相线,然后在以三角接法接到一起。
回复
5楼
金属护层接地线应该怎么接!就是说接地线与外附零序电流互感器的相对位置。
回复
6楼
金属护层接地线应该穿回互感器.
回复
7楼
金属护层接地线先随电缆穿进零序互感器,然后再穿回来,再接到保护地线上,这样做主要是抗干扰,因为电缆金属护层在传输距离上可能会感应一些干扰信号,如果直接穿进零序互感器,可能把这些干扰信号引入测量回路,但是穿出来一次的话,干扰信号就会抵消掉。
回复
8楼
10KV零序电流互感器是一个,电缆直接穿过即可!
回复
9楼
金属护层接地线穿回来=不穿金属护层接地线=只穿三相线
回复
10楼
关键是金属屏蔽层要穿过互感器后在穿出来接地
回复
11楼
正确!
回复