求救:关于即热热水器的线路
geesc
geesc Lv.2
2006年12月07日 14:10:31
只看楼主

我最近买了个单身公寓,打算买个即热电热水器,去看了功率最大大约7500-8500瓦。后来看了家里的线路情况:220V 5(20)安的表去供电局增了容,换为20(80)安的表。可安装师傅线路只接到表,表后线路不管。需要自己接。现在空调,热水器的线是用2根2.5平方的线接在开关上的。换线比较麻烦不知道能不能凑合着用,我估计可以上个5,6kw没有问题吧?冬天冷时开足了会不会有什么危险?2.5*2与单个5平方的线没有什么区别吧,可以带多大功率?

我最近买了个单身公寓,打算买个即热电热水器,去看了功率最大大约7500-8500瓦。
后来看了家里的线路情况:
220V 5(20)安的表
去供电局增了容,换为20(80)安的表。可安装师傅线路只接到表,表后线路不管。需要自己接。

现在空调,热水器的线是用2根2.5平方的线接在开关上的。换线比较麻烦
不知道能不能凑合着用,我估计可以上个5,6kw没有问题吧?冬天冷时开足了会不会有什么危险?
2.5*2与单个5平方的线没有什么区别吧,可以带多大功率?
如果不行,我再加个2.5得线行吗?

免费打赏
coca2006
2006年12月07日 14:20:39
2楼
晕,我看你还是独立从电表那里引一根10平方的线出来,
8.5KW大约40安的电流,你空调和热水器都不用的话都不够。


回复
geesc
2006年12月07日 14:49:29
3楼
谢谢coca2006
我知道5平方的线不行的,不过现在换线很麻烦,都在墙里管子里。
我想知道5平方可以带多大?
因为8.5kw是最大功率,可以不用开那么大。一级500w的调
回复
coca2006
2006年12月07日 15:02:22
4楼
5平方大概30A左右,短时把功率开到最大也没关系,但热水器和空调必须要关掉。用的过程一定要注意线有没有发热
回复
chen75
2006年12月07日 15:29:19
5楼


请问你的数据怎么来的,是经验数据吗?