我有几个问题:1、改成地暖后的流量怎样保证?(改前后的流量比是1:2.5)2、怎样保证循环水温是55-45?进户的水温可是95度哇 地暖厂家信誓旦旦的保证用于和进水混合的回水水温是45度,但是我就想不通它的理论依据3、地暖用户的自用压头一般是5m,那么图中的循环泵是不是扬程也是5m呢
我有几个问题:
1、改成地暖后的流量怎样保证?(改前后的流量比是1:2.5)
2、怎样保证循环水温是55-45?进户的水温可是95度哇
地暖厂家信誓旦旦的保证用于和进水混合的回水水温是45度,但是我就想不通它的理论依据
3、地暖用户的自用压头一般是5m,那么图中的循环泵是不是扬程也是5m呢
2楼
混水的概念就是进户的高温水和地暖的低温回水进行混合,从而达到地暖需要的供水 温度。不论是三通混水还是两通混水,由于对高温水进行了调节,使外网变为了变流量系统,对外网影响大的话应加压差旁通阀或水泵变频。用厂家提供混水阀门的流量与压降对照表来选。
回复
3楼
同意
回复
4楼
因为地暖的温度要求不能很高,所以在集中供热的时候,出现个别楼栋采用低暖,用混水解决是很好的办法.再有,热源要求回水温度低的时候,采用混水也是一种很好的办法.
混水的思想就是 从回水里面抽出一部分,混合到供水中,这样使供水温度降低,而这个混水比的控制,正是各个厂家设计时的核心问题.
1.流量的保证:通过温度传感器,确定热负荷.测量供回水温度,从而控制流量.这个控制,是通过变频泵,电磁阀(图中球阀的位置可替换为电磁阀,控制更加灵活)的协调控制来实现的.
2.通过混水比和进入用户的水流速度来达到这个温度.
3.扬程不是5m,看这个水泵安装的位置,其实与整体的水泵有个叠加的关系.
回复
5楼
这是一个混水系统图
回复
6楼
上面系统采用恒温混水阀把高温水与回水混合可以达到使用的供热水温度,即:55度