请问在消火栓系统中,有天面水池,但不满足最不利点要求,在设计临时高压给水系统时,可否只设稳压泵,不设气压罐?
请问在消火栓系统中,有天面水池,但不满足最不利点要求,在设计临时高压给水系统时,可否只设稳压泵,不设气压罐?
2楼
??
回复
3楼
最好叫建筑把水箱间提高。
回复
4楼
搂上的意见不在考虑中,我的意思是可不可以把气压罐取消。
回复
5楼
高层还是多层?
回复
6楼
可以取消,但稳压泵会频繁启动,不利于维护,建议设气压罐,有利于维护!
回复
7楼
那么气压罐设多大为合适呢?
为什么稳压泵会频繁起动呢?
回复
8楼
设置50L的气压罐即可。
回复
9楼
可以不要罐
回复
10楼
应该可以!
回复
11楼
没问清高层还是多层?就乱说。
如果不是乱说请指出规范依据。