自动喷淋的作用面积的确定
asss12121212
2006年12月07日 10:44:27
只看楼主

该建筑为中一级,大框的面积减去小框的面积 170.13-9.25=160.88平方米请问一下,作用面积是不是这样划分的, 160的面积里有27个喷头! 是不是太多了!正常算法160平方根是12.65, 1.2*12.65/3.6=4.22=5个160/(1.2*12.65)=10.54 10.54/3.6=2.93=3个160/12.5= 12.8=13个喷头就可以。

该建筑为中一级,大框的面积减去小框的面积 170.13-9.25=160.88平方米
请问一下,作用面积是不是这样划分的, 160的面积里有27个喷头! 是不是太多了!
正常算法
160平方根是12.65, 1.2*12.65/3.6=4.22=5个
160/(1.2*12.65)=10.54 10.54/3.6=2.93=3个
160/12.5= 12.8=13个喷头就可以。

1165459466821.jpg

免费打赏
asss12121212
2006年12月11日 19:49:21
2楼
请教最不利点作用面积的确定,要不要减去电梯和不布置喷淋的楼梯面积. 如果要减去那么不布置喷头的卫生间的面积要不不要减去啊.
回复
sugch2006
2006年12月12日 15:48:54
3楼
作用面积不变,你可能喷头布置太密