原水为废水处理系统处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准后的排放水,1000t/h,进水指标项 目 指标 项 目 指标CODcr 150mg/l pH 6~9BOD5 60mg/l 硫化物 1.0mg/lSS 200mg/l 电导率 3200us/cm石油类 10mg/l 钙硬度 150mg/l挥发酚 0.5mg/l 总硬度(CaCO3计) ~500mg/l
进水指标
项 目 指标 项 目 指标
CODcr 150mg/l pH 6~9
BOD5 60mg/l 硫化物 1.0mg/l
SS 200mg/l 电导率 3200us/cm
石油类 10mg/l 钙硬度 150mg/l
挥发酚 0.5mg/l 总硬度(CaCO3计) ~500mg/l
氰化物 0.5mg/l 总碱 ~350mg/l
氨氮 50mg/l
处理后主要用于冷凝水,出水水质要达到以下要求:
出水指标
项 目 指标 项 目 指标
CODcr ≤30mg/l pH 6.8~8.5
BOD5 硫化物 ≤0.1mg/l
浊度 ≤5mg/l 电导率 800~1500us/cm
石油类 ≤3mg/l Cl- ≤2000mg/l
大肠杆菌 ≤2000个/l 总硬度(CaCO3计) ≤300mg/l
氨氮 ≤3mg/l 总碱 ≤350mg/l