对于中小型的工程,电源由市政电网引来.需要计量.总进线箱内的布置我有点拿不准,比如是否需要设置隔离开关,各元件位置如何等?我发两个图,请大家给指点一下?
对于中小型的工程,电源由市政电网引来.需要计量.
总进线箱内的布置我有点拿不准,比如是否需要设置隔离开关,各元件位置如何等?
我发两个图,请大家给指点一下?
2楼
这是图二
回复
3楼
应该选哪个图,有什么规定吗?
谢谢!
回复
4楼
应设置隔离开关
回复
5楼
应该设隔离开关.
就看你那要求严格不?
我们这是你可以单独设隔离开关也可以设一个带隔离功能的断路器.
回复
6楼
如果断路器有隔离功能,我觉得就不需要另加,选图二的作法.
回复
7楼
如果是供电局计量,按图1.
回复
8楼
我们这里是加隔离开关后再加断路器。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
宜按图一!
回复
10楼
看什么地方了,比如我这要求计量互感器前不许有偷电的接口,所以要求计量互感器装隔离前头,一般来说按图一,隔离要在断路器前。规范条文为:民规8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
回复
11楼
供电局定货都要求带隔离开关或是配手车式断路器,别的用户方我们提供过这种类型的形式
回复