各位同仁,我是个新手,正在做个洁净厂房的照明部分,照度要求300lx,但我用利用系数法算出来的实际平均照度是354lx,功率密度是6.99w/平方,功率密度会不会很低?规范上照度要求:现行值是11W/平方,目标值是9W/平方,请不吝指教!洁净厂房面积508平方,我选用T8三基色3x36W的洁净荧光灯,36W的荧光灯光通量为3350,算出来荧光灯的套数是32,即时96盏灯,请问计算有没有问题?

各位同仁,我是个新手,正在做个洁净厂房的照明部分,照度要求300lx,但我用利用系数法算出来的实际平均照度是354lx,功率密度是6.99w/平方,功率密度会不会很低?规范上照度要求:现行值是11W/平方,目标值是9W/平方,请不吝指教!
洁净厂房面积508平方,我选用T8三基色3x36W的洁净荧光灯,36W的荧光灯光通量为3350,算出来荧光灯的套数是32,即时96盏灯,请问计算有没有问题?
免费打赏
qq270931118a
2012年06月13日 13:13:13
2楼
难道低了还不好?
回复
question
2012年06月22日 22:06:12
3楼
是用利用系数法计算的吗?
回复
wboy8759
2012年06月23日 13:54:37
4楼
照明计算很玄乎,能做到70%准确就算不错了。
回复
question
2012年06月25日 20:50:24
5楼
不是允许10%的差异吗
回复
suyu588
2012年06月25日 20:54:55
6楼
照明计算很玄乎,能做到70%准确就算不错了。
回复
love87dream
2013年11月29日 09:07:58
7楼
wboy8759 发表于 2012-6-23 13:54 照明计算很玄乎,能做到70%准确就算不错了。他这是百分之多少准确呢?怎么看的啊?
回复
love87dream
2013年11月29日 09:52:05
8楼
question 发表于 2012-6-25 20:50 不是允许10%的差异吗什么10%的差异啊?
回复
hookhu
2013年11月29日 10:30:32
9楼
施工图阶段不宜使用利用系数法计算照度,
按说应该按目标值
回复
ksecxxx
2013年11月29日 16:07:50
10楼
利用系数法,利用系数U要取对才行,但一般这个系数误差较大;还要考虑维护系数才行